变态的工地,桩基工程怎么办
nfsq0180
nfsq0180 Lv.3
2014年08月07日 22:55:06
来自于工程监理
只看楼主

本帖最后由 tjhe1026 于 2014-8-14 17:20 编辑 图纸上是采用机械桩,施工单位场打桩基为钻孔灌注桩也就是机械桩,可资料做人工挖孔桩。。。哎怎么办。我是发通知单,平时验孔是给他们验的,浇筑时候是不理他们,不然我还默认了。。桩基班组就是甲方代表介绍进来的可想而知,工地的严重情况。其它的就不说了。资料你们怎么办呀?打完桩基一定要找我来签字的。。。。。。

本帖最后由 tjhe1026 于 2014-8-14 17:20 编辑

图纸上是采用机械桩,施工单位场打桩基为钻孔灌注桩也就是机械桩,可资料做人工挖孔桩。。。哎怎么办。我是发通知单,平时验孔是给他们验的,浇筑时候是不理他们,不然我还默认了。。桩基班组就是甲方代表介绍进来的可想而知,工地的严重情况。其它的就不说了。资料你们怎么办呀?打完桩基一定要找我来签字的。。。。。。
nfsq0180
2014年08月07日 23:59:40
2楼
叫施工单位让设计发个洽商,写明人工挖孔工艺不适合该项目的原因,请他们出个变更,因只是工艺改变,效果不变(桩施工完成后须做相应的检测和静载实验),对建筑物无不利影响,设计应当同意。可我的是现场是机械桩资料是人工桩,反方向了。。。。求高人指点
回复
metroengineer
2014年08月10日 11:28:44
3楼
桩基施工方案是什么?若施工中需要改变工艺方案也得重新申报,只要桩基检测按照规范做,资料现场怎么做的就怎么搞。
回复
nfsq0180
2014年08月10日 22:29:13
4楼
方案、浇捣令什么都没,无非监理给他们验孔而已,只是孔深 ,我真怕了万一出点事情怎么办
回复
tjhe1026
2014年08月13日 18:14:45
5楼
请告诉桩的深度、桩的直径。人工挖孔桩的工艺与灌注桩有较大区别!
回复
nfsq0180
2014年08月13日 21:59:00
6楼
基本800 深度基本10米
回复
nfsq0180
2014年08月13日 22:03:46
8楼
可以告诉我你的QQ吗 私下聊下
回复
tjhe1026
2014年08月14日 17:22:33
9楼
再问:打桩地点的地下水位有多高?如果高出桩长,人工打孔有问题。
回复
tjhe1026
2014年08月14日 17:25:36
10楼
本帖最后由 tjhe1026 于 2014-9-21 12:19 编辑 nfsq0180 发表于 2014-8-13 21:59 基本800 深度基本10米桩径800mm,满足人孔桩施工条件。剩下的就是地下水位高度是不是满足要求。如果地下水位高(与地勘报告要一致),则编造人工挖孔桩资料容易露馅。
回复
duke688
2014年09月15日 14:21:45
11楼
这个没多大问题吧
回复
美wa521de香
2014年09月16日 20:11:33
12楼
这个是必须按图施工的,要么就要求甲方改变图纸。
回复

相关推荐