关于零序互感器的电压问题
飞翔321
飞翔321 Lv.3
2007年10月10日 13:40:07
来自于变压器
只看楼主

一个朋友的关于零序互感器的问题:各位好:我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题:1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV.请教能否在高压柜中使用 ?若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/急!!谢谢

一个朋友的关于零序互感器的问题:

各位好:

我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题:

1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV.

请教能否在高压柜中使用 ?

若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/

急!!

谢谢
互感器
2007年10月10日 19:37:17
2楼
零序互感器绝缘水平都是这样的‘
回复
lovewxh
2007年10月11日 13:04:52
3楼
我有一个问题,请问互感器,我做设计时一般都是让开关柜厂家去配零序电流互感器,但是我们提出一个孔径的要求,一般都是150的,还有就是变比,例如,150/5A,这个数值怎么确定?一般10kV出线对地电容电流没有150A那么大啊,还有就是二次的5A,这个数值一定要和开关柜里电力互感器的二次电流一样吗?我用1A不可以吗??
谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开