电缆和母线的区别
水果篮子weibo
2014年08月07日 08:48:37
只看楼主

每一台变压器前面都设有一台环网柜,不知道环网柜在此处的作用是什么,然后为什么又是电缆又是母线槽啊,到底进线的是电缆还是母线槽呢?

每一台变压器前面都设有一台环网柜,不知道环网柜在此处的作用是什么,然后为什么又是电缆又是母线槽啊,到底进线的是电缆还是母线槽呢?

QQ图片20140807083850.jpg

免费打赏
文羽
2014年08月07日 09:07:00
2楼
从你发的图上能得到的信息:10kV一次侧采用电缆,0.4kV二次侧采用母线槽
回复
rk5707
2014年08月07日 09:10:48
3楼
环网柜的作用是起到保护、检修隔离的作用。
在容量一样的情况下,高压的电流小,所以用电缆。低压电流大,一般也用电缆,但是在很大的情况下都会建议采用应母线。
你的截图情况沙发已经告诉你了!
回复
橙衣海盗11
2014年08月07日 09:46:55
4楼
如果是室外变压器,母线槽是不现实的,所以用电缆,但是如果高压柜,变压器和低压柜都在室内,距离很近还是建议用母线槽连接!
回复
橙衣海盗11
2014年08月07日 09:50:28
5楼
有时变压器在室外,高压侧和低压侧都用电缆
回复
lejinghuan
2014年08月07日 09:58:28
6楼
该图里面的方案中,电缆为环网柜到变压器之间的连接,母线槽是变压器低压侧到低压进线柜之间的连接。
变压器高压侧上口肯定是会有一台开关柜的,或者中置柜或者环网柜,作用3楼已经说明白了:保护、检修隔离。
另外按楼主说的变压器上面只有一台环网柜,那估计是用在箱变或者分配电室里的(容量为1250KVA,分配电室的可能性更大)。
回复
qq_1405390263260
2014年08月07日 11:14:00
7楼
rk5707 发表于 2014-8-7 09:10 环网柜的作用是起到保护、检修隔离的作用。在容量一样的情况下,高压的电流小,所以用电缆。低压电流大, …对于环网柜是否可以做进一步的解释,或者口语化些,谢谢
回复
qq_1405390263260
2014年08月07日 11:15:47
8楼
进线一般都用电缆,因为室外引入,但是配电房里,高压柜到变压器室也是用电缆,变压器到低压柜用母线槽,低压柜的出线可用电缆也可以用母线槽。一般都是这样,其他按实际情况改动都可以的。
回复
michool008
2014年08月07日 12:35:01
9楼
10KV侧用电缆是因为从高压环网柜出线到变压器电流小所以用电缆,而且方便灵活,环网柜的作用是就地隔离和保护变压器,低压出线用母线是因为电流大,而且连接低压柜也方便,一般的低压进线柜都是上进线且直接母线连接。
回复
rk5707
2014年08月07日 15:18:51
10楼
电气小马达 发表于 2014-8-7 11:14 对于环网柜是否可以做进一步的解释,或者口语化些,谢谢这样的环网柜目的就是为了 在检修变压器时有一个明显断开点,检修安全。
回复
qq_1405390263260
2014年08月07日 15:37:27
11楼
rk5707 发表于 2014-8-7 15:18 这样的环网柜目的就是为了 在检修变压器时有一个明显断开点,检修安全。好像我们装的开关柜很少都有环网柜