2014年一级注册消防工程师消防综合能力知识点(3)
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年08月06日 15:00:33
只看楼主

2014年一级注册消防工程师消防综合能力知识点(3)消防电梯  1、消防电梯的设置范围  (1)一类公共建筑。  (2)塔式住宅。   (3)十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。  (4)高度超过32m的其它二类公共建筑。  2、消防电梯的设置数量  (1)当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台。  (2)当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台。  (3)当大于4500㎡时,应设3台。

2014年一级注册消防工程师消防综合能力知识点(3)

消防电梯


  1、消防电梯的设置范围


  (1)一类公共建筑。


  (2)塔式住宅。

  (3)十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。


  (4)高度超过32m的其它二类公共建筑。


  2、消防电梯的设置数量


  (1)当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台。


  (2)当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台。


  (3)当大于4500㎡时,应设3台。

  3、消防电梯的设置要求


  (1)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。


  (2)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。

  (3)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。


  (4)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。


  (5)消防电梯的载重量不应小于800kg。


  (6)消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

  4、消防电梯的检查要点


  检查消防电梯井道和机房的防火分隔措施是否符合要求;


  消防电梯设置数量、前室面积是否符合规范要求


  消防电梯的运行速度、载重量是否符合要求


  模拟火灾信号联动消防电梯是否降到首层

  试验消防电梯的通讯设施


  检查消防电梯的挡水设施和丼底排水设施


  检查消防电梯使用的装修材料是否为A级。


  检查消防电梯双回路供电和电气线路耐火保护。


避难走道


  1、避难走道定义


  设有防烟设施,用于人员安全通行至室外出口的疏散走道。


  2、避难走道的设置


  (1)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,避难走道直通地面的出口可设置一个,但该防火分区至少应有一个不通向该避难走道的安全出口


  (2)通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和;


  (3)避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级;


  (4)避难走道应设防烟系统;


  (5)避难走道应设消火栓;


  (6)避难走道应设火灾应急照明;


  (7)避难走道应设置应急广播和消防专线电话。


  3、避难走道的检查要点(同防烟楼梯间和疏散走道)



相关推荐

APP内打开