开关柜二次线配线问题
sichao
sichao Lv.3
2007年10月10日 11:50:40
只看楼主

在给开关柜配二次线的时候,有人说不让用那个绕线管了(就是帮线的一圈一圈绕的)代替尼龙扎带的东西,说那东西时间长了氧化了,一动弹就很容易坏,~!。。。。。。。

在给开关柜配二次线的时候,有人说不让用那个绕线管了(就是帮线的一圈一圈绕的)代替尼龙扎带的东西,说那东西时间长了氧化了,一动弹就很容易坏,~!。。。。。。。
免费打赏
lingxuct
2007年10月10日 18:12:03
2楼
象弹簧那样的,没多长时间就老化了,一碰电线就会整个断裂下来,掉在柜内看上去很脏的样子。
回复
zhaobing25899
2007年10月10日 20:10:51
3楼
现在绕线管质量不好,有的厂家采用再生料,时间没多长就老化了。
回复
24281056
2007年10月11日 10:36:46
4楼
最好的办法是,将二次导线放置于二次行线槽中。一是增加柜体的美观性,二是导线在槽中不用集束,这样有利于导线散热,而且有问题了需要改线也较为方便,所以现在的高低压电气设备中多数采用行线槽来放置二次导线。
回复
enzq520
2007年10月11日 10:43:41
5楼
现在很多厂家还是在用这种方法绕线,不过用的是金属的,很好啊,特别是门到柜内的线。
回复

相关推荐