变频器可以没有旁路柜吗?可以的话,又是如何做到的呢?
zhanghangpeter
2014年08月05日 15:33:01
只看楼主

如题,变频器控制输送机匀速运行,那么,变频器可以没有旁路柜吗?可以的话,又是如何做到的呢?

如题,变频器控制输送机匀速运行,那么,变频器可以没有旁路柜吗?可以的话,又是如何做到的呢?
免费打赏
临阁看风
2014年08月05日 16:11:38
2楼
这问题问得好费解,坐等答案。使用变频器不是为了改变输出频率,从而达到恒速、恒压这些控制目的么。用旁路是为了工频运行,变频器直接输出工频不就对了,为何需要加旁路柜。不对勿喷!
回复
ziyuezhan
2014年08月05日 16:15:06
3楼
你说的是否是软起柜啊,那应该有旁路
回复
只是两袖清风
2014年08月05日 16:37:52
4楼
软启动方式,应该要有旁路柜
回复
zhanghangpeter
2014年08月05日 16:51:33
5楼
freakly 发表于 2014-8-5 16:11 这问题问得好费解,坐等答案。使用变频器不是为了改变输出频率,从而达到恒速、恒压这些控制目的么。用旁路 …亲,你说的太有道理了,我举双手同意^^
回复
zhanghangpeter
2014年08月05日 16:57:55
6楼
ziyuezhan 发表于 2014-8-5 16:15 你说的是否是软起柜啊,那应该有旁路是的,采用变频器控制实现软启动,规范不懂有没严格要求呢
回复
zhanghangpeter
2014年08月05日 16:59:30
7楼
qq664552631 发表于 2014-8-5 16:37 软启动方式,应该要有旁路柜是的,变频器可以切换到工频运行,所以我就想是否可以取消旁路柜?
回复
wx_1563946529430
2019年07月24日 13:57:52
8楼

可以没有旁路柜。对于小功率低压变频器来说,只要变频器损坏不影响生产,就可以不配置旁路柜,变频器前级直接用空开供电给变频器工作。旁路柜又叫切换柜,主要功能是供电电源和输出电源选择变频器还是工频工作。对于大功率低压和高压变频器,当变频器损坏时,又不能影响生产,就需要提供工频电源生产,不光需要配置旁路柜还需要配置软启。

古利特:需要捕捉速度,频率角差才才能不间断能旁路,也就是冗余配置逆变,否则只是停电以后,如果是大惯量风机时间很长

回复
yayacs1980
2019年07月30日 10:52:50
9楼

没有旁路就是不方便呗。可以没有。

古利特:看场合吧,有些场合是不能停电的,停电会造成连锁反应

回复