2楼
加上前排的过道,不止7m了,可以参考下梁式楼梯做法。
回复
3楼
艺高人胆大,只做过挑5.5m的,自己都不敢上去踩:lol
回复
4楼
型钢砼雨棚见过7m多的,看台没见过,但是实例应该也不少。
回复
5楼
7米,挑的太长了,上面活载还是很大的,看台端部能做拉杆不,或者做斜撑。
回复
6楼
确实没见过这种做法,感觉有点悬.......
回复
7楼
做好了就是创新呢,学习一下
回复
8楼
建议布置柱+梁板式的,这个看上就头晕啊
回复
9楼
好牛逼,能不能做出来
回复
10楼
几度区? 礼堂属于乙类 还需提高,悬挑7米,叫你总工上吧 你打打下手就好了:lol
回复
11楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-6 08:49 编辑
做悬挑大梁,7米没有问题。按规范的要求计算挠度、裂缝宽度。也可用预应力钢筋。
做过悬挑17米的体育场看台挑梁,预应力钢筋,挑梁根部3米高,端部1米高。(非地震区)
回复