开关手动分闸后为什么会重合闸
lpddsyd
lpddsyd Lv.2
2014年08月05日 14:18:06
来自于继电保护
只看楼主

长园深圳南瑞公司的线路保护装置,为什么在开关现场按分闸按钮,开关分闸后又重合闸,重合闸三相不对应启动,但从后台操作分闸不会存在此情况,请教这是什么原因,应怎样处理。

长园深圳南瑞公司的线路保护装置,为什么在开关现场按分闸按钮,开关分闸后又重合闸,重合闸三相不对应启动,但从后台操作分闸不会存在此情况,请教这是什么原因,应怎样处理。
免费打赏
第七轮月
2014年08月06日 09:51:00
2楼
装置里面有定值 重合闸三相不对应启动去掉
回复
zhy56118
2014年08月06日 21:52:26
3楼
有的保护装置控制字内有开关偷跳重合功能。有的保护装置内有开关位置不一致重合闸功能。而后台操作是通过遥控继电器辅助接点使合后继电器动作合闸的。
回复
wd0577
2014年08月07日 11:06:14
4楼
简单,手动分闸点引一对点到闭锁重合闸开入那里就可以,好多微机厂家都有这毛病,而且病的不轻
回复
yiwan6
2014年08月07日 18:34:23
5楼
我们这碰到过,有次在监控机上断开关,断开后在监控机上检查清楚了准备去后面保护小室操作室就听到重合闸的声音,保护装置室四方的csl163.