2.5mm2可以带多少盏灯呢?
zhanghangpeter
2014年08月05日 11:35:38
来自于照明工程
只看楼主

2.5mm2可以带多少盏灯呢?其中灯具间距20m,电缆由照明配电箱引出。

2.5mm2可以带多少盏灯呢?其中灯具间距20m,电缆由照明配电箱引出。
免费打赏
dianqipanli
2014年08月05日 20:22:55
2楼
灯具多大功率?
《民用建筑电气设计规范》
10.7.8
照明系统中的每一单相分支回路的电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
回复
beida_energy
2014年08月05日 20:28:07
3楼
2.5的导线,20米的间距,带不了几盏灯的。远了,就起动不了啦!
所以,这时候有些规程就无法执行啦。
回复
zhanghangpeter
2014年08月06日 08:28:37
4楼
dianqipanli 发表于 2014-8-5 20:22 灯具多大功率?《民用建筑电气设计规范》10.7.8150w,每相各带相同或相近数量的灯具,从压降角度考虑,可以带多少盏灯。
回复
zhanghangpeter
2014年08月06日 08:37:39
5楼
beida_energy 发表于 2014-8-5 20:28 2.5的导线,20米的间距,带不了几盏灯的。远了,就起动不了啦!所以,这时候有些规程就无法执行啦。恩恩,灯具启动电流1A左右,单纯考虑压降不够是吗?请指教
回复
beida_energy
2014年08月06日 09:42:26
6楼
zhanghangpeter 发表于 2014-8-6 08:37 恩恩,灯具启动电流1A左右,单纯考虑压降不够是吗?请指教你可以查一下2.5平方的R/KM值,计算一下通过预期电流时的电压降。一般不可以低于200V,否则很难起动。
回复
zhanghangpeter
2014年08月09日 11:26:34
8楼
winter20102011 发表于 2014-8-8 23:01 按照计算电流要求,另外距离太远要考虑线路电压损失\\\距离远的话,计算电流要考虑电缆电流损耗吗?
回复
云飘飘
2014年08月09日 13:03:24
9楼
之间没有必然的关系,主要需要考虑:开关整定电流大小、开关灵敏度、线路电压降等,一般开关为16A、线路长度超过50米就需要核定上述参数。
回复