10/0.4kV箱变中,高压侧短路电流怎么计算?
天天的天
2014年08月05日 11:11:33
只看楼主

新手求问,比如在一个400kVA的10/0.4kV的箱变中,高压侧短路电流怎么计算? 如果的按书上的方法算吧,原始资料又没提供其他数据。 很纠结啊!

新手求问,比如在一个400kVA的10/0.4kV的箱变中,高压侧短路电流怎么计算? 如果的按书上的方法算吧,原始资料又没提供其他数据。 很纠结啊!
星湖
2014年08月05日 13:03:10
2楼
没有提供数据,这个算不出来吧。
回复
lingxuct
2014年08月05日 17:00:38
3楼
只有变压器数据,只能计算“变压器的过负荷电流”,其他与高压系统相关的你只有电缆的数据了,电缆所接电源上的短路阻抗没有,就没法往下计算了。
回复
临阁看风
2014年08月05日 17:03:14
4楼
这个真没法算,上次试着问供电局要短路数据,就是说钱的事情了。
回复
caijiawei123
2014年08月06日 10:56:16
5楼
学习了 谢谢分享
回复
co1448345033806
2015年12月09日 14:43:03
6楼

路过,学习学习
回复
runningsnail2010
2015年12月10日 10:36:10
7楼
没有数据算不出来
回复
白工
2015年12月20日 09:33:08
8楼
最实用的算法是用高压侧电流除阻抗电压,如高压侧电流24A 阻抗电压4% 则短路电流不大于600A.
回复
余1984
2015年12月20日 12:19:15
9楼
路过,学习!
回复

相关推荐