请教大家一下,做设计时,配电室的电缆沟宽度和深度怎样确定,有没有相应的规范?@红苹果 @ccc___
请教大家一下,做设计时,配电室的电缆沟宽度和深度怎样确定,有没有相应的规范?
@红苹果
@ccc___
12楼
谁知道门窗的保温做法
回复
13楼
外保温价格多少
回复
14楼
楼上几位说的有道理,还有就是看电缆沟是主要通道还是支沟,选择也不同的。
回复
15楼
sf
回复
16楼
深度在建筑物标高能满足规范要求的最低高度的情况下,按照1M来考虑;宽度根据布置电缆的规格和数量来设置,比如高压电缆沟,600宽是可以满足实际需求的;低压电缆沟至少800宽。
回复
17楼
hitsnail 发表于 2014-8-7 16:41 深度在建筑物标高能满足规范要求的最低高度的情况下,按照1M来考虑;宽度根据布置电缆的规格和数量来设置, …谢谢您的解答
回复
18楼
电力电缆规范及国标图集电缆敷设
回复
19楼
学习学习学习学习
回复