请问回填土上排架大家都是怎么做的呢?
tztianye
tztianye Lv.3
2014年08月05日 04:10:33
来自于建筑施工
只看楼主

大致情况是这样的:采用独基,基顶标高在-3m~-5m,地梁标高在±0.0位置,无底板,框架柱间距为9000*8000,一层层高为7000,,3000*4000的井字梁。因为工期非常紧,必须在第一时间往上送主体,且在南方雨季,基本上不能考虑让回填土来承受排架荷载。曾考虑在地梁浇筑完毕后在地梁上铺设工字钢,然后在工字钢上起排架,但是该厂房面积较大,个人觉得投入这么多的工字钢且要积压在这里很久,经济价值实在太低。

大致情况是这样的:
采用独基,基顶标高在-3m~-5m,地梁标高在±0.0位置,无底板,框架柱间距为9000*8000,一层层高为7000,,3000*4000的井字梁。
因为工期非常紧,必须在第一时间往上送主体,且在南方雨季,基本上不能考虑让回填土来承受排架荷载。曾考虑在地梁浇筑完毕后在地梁上铺设工字钢,然后在工字钢上起排架,但是该厂房面积较大,个人觉得投入这么多的工字钢且要积压在这里很久,经济价值实在太低。
像这种情况,对于经常做厂房的师傅们应该接触较多,本人新手,请各位多多指教,谢谢!
免费打赏
木欣泉流
2014年08月05日 07:23:07
2楼
厂房一般在四周脚手架底夯实后浇筑10cmC20混凝土
回复
无间道
2014年08月05日 07:32:37
3楼
有必要那么复杂吗?回填土只要处理好,再结合垫板等是可以的。
回复
diabloboy521
2014年08月05日 07:36:40
4楼
给你推荐个QC成果《大跨度重载悬空模板支撑体系技术创新》!
楼主可以搜索看看这个,跟你说的情况很相似!
工期很紧张,是因为你们越早干完,建设单位就能越早投入施工,就能越早得到效益!
再说,你的这些措施,甲方是会认可给费用的!
回复
甲方施工员
2014年08月05日 08:40:21
5楼
回填时的回填土注意一下,碎石含量大一些,下雨回填下沉的更密实
回复
指尖有钢筋
2014年08月05日 10:39:48
6楼
看看不说话
回复
路口建私房
2014年08月05日 10:47:46
7楼
我们这边是脚手架地下打硬覆盖
回复
建筑人
2014年08月05日 11:45:40
8楼
你这个建筑是很复杂的,3米*4米的井字梁,荷载不小,层高7米,有效高度只有3米。建议你编制专项施工方案,请专家论证。你所述的在地梁上放置工字钢,不合理,也承受不了上面的荷载!荷载只有传递给回填土地面,回填土方案也要进行科学的合理的论证!
回复
woshizcz2014
2014年10月16日 15:25:13
9楼
学无止境 勤学好问
回复
kv123
2014年10月17日 09:00:30
10楼
做局部硬质地坪吧
回复
村八
2014年10月17日 10:50:57
11楼
在回填土夯实的基础上浇捣10cm厚的混凝土
我所在的项目上就是这么操作的
回复