某会所多联机空调现场图片~
lxjqqq
lxjqqq Lv.3
2014年08月04日 20:12:02
来自于中央空调
只看楼主

本人之前在论坛上发过这个项目的概括,该项目是采用多联机系统,现场运行时室内机所接的静压箱下方(静压箱紧贴吊顶安装)产生很多冷凝水,导致天花变黄(如图所示),经检测,冷媒管及冷凝管没漏水,空调调到16度时,静压箱下方产生冷凝水现象较为严重,现在甲方意思是:能否通过在静压箱下方开几个小风口以降低静压箱本身的温度(估计静压箱保温做不好,但又没条件再加保温层).请问:在静压箱下方开风口的方法可行吗?

4.jpg
5.jpg



本人之前在论坛上发过这个项目的概括,该项目是采用多联机系统,现场运行时室内机所接的静压箱下方(静压箱紧贴吊顶安装)产生很多冷凝水,导致天花变黄(如图所示),经检测,冷媒管及冷凝管没漏水,空调调到16度时,静压箱下方产生冷凝水现象较为严重,现在甲方意思是:能否通过在静压箱下方开几个小风口以降低静压箱本身的温度(估计静压箱保温做不好,但又没条件再加保温层).请问:在静压箱下方开风口的方法可行吗?


项目的概括 :


某会所多联机冷凝水问题求解
http://bbs.co188.com/thread-8965752-1-1.html



4.jpg


5.jpg

免费打赏
zsp609953808
2014年08月06日 09:44:43
2楼
开封口可行,只要让静压箱温度与室内温度不要相差太大
回复
jing20135
2014年08月06日 10:52:16
3楼
个人觉得不能够,你先查查静压箱的作用是什么就能知道了!
回复
qq_1396749452824
2014年08月06日 14:19:59
4楼
开了风口,还怎么起到静压箱的做用呢,我也觉得不可以
回复
xiaofu4306
2014年08月06日 15:40:23
5楼
感觉应该是风速问题导致,是刚开始使用产生还是使用过一段时间后才产生的,分不同方式进行检查处理。如果是刚使用就有这种问题,请检查一下风口风量是否正常,送风 回风口数量足够,风口是否偏小,1.有可能是风量无法及时充分循环导致的;2.加厚静压箱的保温面,确保保温质量。
如果是使用过一段时间才出现的现象,请检查一下回风的滤网是否出现脏堵得现象了
回复
lxjqqq
2014年08月06日 20:05:56
6楼
xiaofu4306 发表于 2014-8-6 15:40 感觉应该是风速问题导致,是刚开始使用产生还是使用过一段时间后才产生的,分不同方式进行检查处理。如果是 …是开了大半个月吧,不过冷凝水可能是日积月累导致天花腐蚀的,可能是保温没做好,但现场现在没条件加保温层了,所以感觉比较麻烦~
回复
a853416671
2014年08月06日 22:23:24
7楼
出风口太小
回复
david200901050
2014年08月07日 08:52:32
8楼
学习啦;谢谢!
回复
xiaofu4306
2014年08月07日 09:44:57
9楼
lxjqqq 发表于 2014-8-6 20:05 是开了大半个月吧,不过冷凝水可能是日积月累导致天花腐蚀的,可能是保温没做好,但现场现在没条件加保温 …再麻烦问题也要解决啊,你先测量下风速及风量,会不会是风口偏小的原因;如果排除这个原因就在静压箱下面多开几个检修孔,看下冷凝水产生的位置到底在哪里,是否有保温没做好的地方,反正这块的天花已经成这样了,肯定是要重新刷漆的。
回复
idiot117
2014年08月07日 14:04:03
10楼
感觉要学习的东西还很多啊
回复
lxjqqq
2014年08月08日 00:41:46
11楼
xiaofu4306 发表于 2014-8-7 09:44 再麻烦问题也要解决啊,你先测量下风速及风量,会不会是风口偏小的原因;如果排除这个原因就在静压箱下面 …好的,谢谢你的意见
回复

相关推荐

APP内打开