建筑热水使用管道问题
yyy12345687
yyy12345687 Lv.14
2014年08月04日 15:49:39
只看楼主

某工程温泉水系统供回水温度为50/25℃,所使用的管道为SP-C-PE衬塑管(即内衬PE冷水用衬塑管),查了很多规范各有说法不同,想请问下是否可用此管道施工?还是必须热水系统就得使用热水用衬塑管?还是PE管不能用于热水系统?

某工程温泉水系统供回水温度为50/25℃,所使用的管道为SP-C-PE衬塑管(即内衬PE冷水用衬塑管),查了很多规范各有说法不同,想请问下是否可用此管道施工?还是必须热水系统就得使用热水用衬塑管?还是PE管不能用于热水系统?
免费打赏
小时工
2014年08月04日 16:48:10
2楼
没有使用过PE的管道输送过热水,GB/T 13663-2000 给水用聚乙烯(PE)管材,这个上面写的PE管道使用不超过40度。输送温度高的水会降低管道使用寿命。20度下PE的使用年限是50年,40度的时候折减系数已经到了0.74。
暂时不知道这个温度高了会不会对水质产生影响,但是你这个是温泉水,也不是饮用水,所以这方面应该可以忽略了。主要就是考虑使用年限吧。如果相关规范不允许的话,我觉得也是因为使用年限太低了。现在不都是考虑50年的设计使用时间么
回复
toumingweixiao000
2014年08月05日 11:43:59
3楼
楼上相当专业!
回复
yyy12345687
2014年08月05日 18:28:37
4楼
bart041500 发表于 2014-8-4 16:48 没有使用过PE的管道输送过热水,GB/T 13663-2000 给水用聚乙烯(PE)管材,这个上面写的PE管道使用不超过40 …感谢您的指教
回复
老西方
2014年08月05日 20:42:30
5楼
二楼答复很专业,学习了
回复
hamnibol
2014年08月05日 21:29:32
6楼
同求教,支持楼主
回复
版专攻
2014年08月05日 21:53:47
7楼
向二楼学习了,这个还真不是太了解
回复
nmgbtfyq
2014年08月06日 06:26:11
8楼
请参见相关的给水塑料,金属、复合管道的设计规范,对各种管材的使用温度给出了明确的规定
回复
云飘飘
2014年08月06日 06:51:59
9楼
热水管必须使用热水型管材,建议使用热水型内衬塑钢管。
回复

相关推荐

APP内打开