海尔中央空调公办楼节能改造技术讨论,鼠标、随身wifi、若干工程点等你来拿!
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年08月04日 15:49:36
来自于闲聊茶吧
只看楼主

<br/> 欢迎加入 中央空调技术交流QQ群 344715355 请关注海尔中央空调官方微信 深圳招商地产总部项目 项目简介 深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。 建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、







欢迎加入

中央空调技术交流QQ群

344715355















请关注海尔中央空调官方微信





















深圳招商地产总部项目





项目简介


深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。


建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、


展览室等。建筑物北部设立前庭,中部设中庭,前庭连接二、三、四层,中庭连接二、三、四、五层,


总建筑面积21960㎡,其中空调面积16300㎡。该建筑是招商地产购买SANYOI旧厂房改造而成。












使用需求



全年制冷,制冷时间10个月。












设备解决方案





该建筑采用温湿度独立控制中央空调系统。


1、空调主机


选用海尔生产的第一台磁悬浮水冷冷水机组,型号LSBLXR360/R4(BP),


制冷量360USRT。该机组的用途是对空调面积13180㎡的室内空间空气进行降温处理,


承担室内的冷负荷。空气降温冷负荷700KW











二、空调末端





1、降温主要采用干式风机盘管,共计350台。局部(2000㎡)采用毛细管地板辐射制冷;


2、新风除湿采用9台溶液除湿风冷机组,承担新风冷负荷。该冷负荷900KW。


3、空调末端根据室内温度、湿度和二氧化碳浓度自动调节。










方案评价分析



该项目综合运用了多项绿色、生态盒节能技术,包括采用高温冷水机组+温湿度独立控制空调系统、


自然通风系统、被动式光照设计、光伏发电、雨水收集、中水回用等多项生态节能建造技术。


其中,高温冷水机组采用的是海尔生产的绿色、节能、可靠、低噪、低振动、长寿命、低维护成本的


磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组。


采用高温出水可改善冷水机组运行工况,


使得其能效得以较大提高。对于无油变频磁悬浮离心机,


因无润滑压差要求,较压差润滑冷水机组节能40%以上。


高温冷机的年耗电量仅8.8万KWh,占空调系统总耗电量的13.7%


而溶液调湿新风机组总耗能量约为44.8KWh,占空调系统年总耗电量的69.7%


本项目空调系统年平均电耗约为34.3KWh/㎡


约为深圳同类建筑耗电的60%.










免费打赏
wxlccit
2014年08月08日 09:46:54
62楼
对于这个,海尔磁悬浮离心机组从根本上解决了低负荷运转的水冷冷水机组低能效比问题,另外可以选用磁热模块,将冷却水释放的热量用来预热生活用水,从而实现降低系统运行费用。
回复
蓝娃娃
2014年08月08日 10:14:11
63楼
项目推进遇到问题
回复
chinalnkydlzc
2014年08月08日 11:11:07
64楼
工厂项目,结负荷稳定,交接班时,也能达到70%的设计负荷。外气温度降低时,负荷也在50%以上,磁浮能够非在满负荷时(50%-70%),效率超过传统冷机多少?
回复
abetter_day
2014年08月08日 12:07:48
65楼
smsjhvac 发表于 2014-8-6 11:31 支持海尔,希望在细节处理上要做到位,这样才能保证工程质量和使用年限。个人觉得机组的节能是一个方面,虽 …同意您的观点:1 细节决定成败2售后决定能否走的更远。海尔也非常注重细节设计。海尔的售后能够24小时在线,即时解决客户的问题。保证2小时内到达现场,保证机组的长期可靠运行。
回复
abetter_day
2014年08月08日 12:08:40
66楼
cxkkai 发表于 2014-8-6 11:35 工厂主机主要是水机,负载调节能力太差,使用几年后处理能力变化很大,国产机组使用寿命大大降低。机组的能 …海尔磁悬浮能够进行2~100%的能力负荷调节,通过直流变频的方式。这也是与常规机组的差别之一。而且在多年后,机组无摩擦,不衰减。
回复
abetter_day
2014年08月08日 12:09:32
67楼
老渔民 发表于 2014-8-6 13:10 想了解低负荷运转的水冷冷水机组低能效比常规机组,最佳效率点100%点。磁悬浮的最佳效率点在40~60%。同样工况的情况下(比如7/30),低负荷能效比更高。
回复
abetter_day
2014年08月08日 12:10:08
68楼
滴血雄鹰 发表于 2014-8-6 13:32 在厂房设计中,只有洁净空调或者是甲类不允许使用循环空气的厂房,才会采用大型冷水机组。一、如果是对湿度 …1全新风的空调可以采用高效热回收末端。效率达到80%甚至以上。2水冷柜机也只是设计的一种选择。磁悬浮也可以水冷柜机。相比较手机、电磁炉等设备,频率低非常多。波长最短也是100km,所以电磁辐射量不会对人体产品损害。
回复
abetter_day
2014年08月08日 12:11:04
69楼
cs750928 发表于 2014-8-7 14:46 机组在部分负荷情况下的COP磁悬浮满负荷cop国家一级能效。部分负荷cop最大26.
回复
宽窄云雨
2014年08月08日 12:54:09
70楼
暂时没有
回复
宽窄云雨
2014年08月08日 12:55:59
71楼
暂时没有
回复