13年案例23求探讨,顺便给你个小问题,看你会不会
nange7637014
2014年08月04日 13:43:09
只看楼主

根据10KV规的第4.2.6和6.2.6条,给你个题目“一个33m的低压配电室,配电装置是50个0.6m的开关柜,开几个门?2个?3个?4个? ”我是实在不理解这两条的区别,而且还是一个柜后开门,一个是两端开门,大神们踊跃赐教吧。言归正传,13年23题的四处错误有哪些?1.据10KV规 4.2.3条,两变压器之间的防火间距2130<5000mm2.据10KV规 6.6.2条,门应向外开启3.据容规9.1.5条,电容器室长度9m>7m,应设2个出口

根据10KV规的第4.2.6和6.2.6条,给你个题目“一个33m的低压配电室,配电装置是50个0.6m的开关柜,开几个门?2个?3个?4个? ”
我是实在不理解这两条的区别,而且还是一个柜后开门,一个是两端开门,大神们踊跃赐教吧。
言归正传,13年23题的四处错误有哪些?
1.据10KV规 4.2.3条,两变压器之间的防火间距2130<5000mm
2.据10KV规 6.6.2条,门应向外开启
3.据容规9.1.5条,电容器室长度9m>7m,应设2个出口
4.待定。
可能(1):据 10KV规 4.2.2条,为不低于1.7m的固定围栏(墙),不是固定遮拦(在10KV规 4.2.5条 )
可能(2):据 3KV规 5.5.3条,贮油设施应大于设备外廓每边各1m,变压器T2、T3外廓至固定遮拦1.2m,按图中所画,外廓至油坑肯定不足1m
可能(3): 就是10KV规的第4.2.6,关于开门的问题可能错误
大家还有啥看法呢,望赐教!!!
免费打赏
zhuxh19790605
2014年08月11日 09:33:30
2楼
一个是低压柜的长度,一个是低压配电室的长度。一般情况在成排的低压柜两端各有一个通道,当两个通道大于15米时,就应将成排的低压柜分成两段,在中间再增加一个通道。这样做是为了有情况时,柜后的维修人员能快速的撤离。
回复
testintest
2014年08月11日 09:37:52
3楼
电容器室超过多少米,就要开两个门。在电容器规范里有
回复