2013几道真题的疑问
fu2jie5
fu2jie5 Lv.10
2014年08月03日 21:18:08
只看楼主

砌体31,抗规7.1.3底框-抗震墙底层高度不应超过4.2m,题目5.2m?砌体32,抗规7.2.9是无筋墙的计算公式,题目配筋墙?砌体38,厂房变截面柱排架方向横墙间距是15m,刚性方案,题目明说不是带壁柱墙,39题同样.高层30,要按附录E.0.2验算2层和3层侧向刚度比?

砌体31,抗规7.1.3底框-抗震墙底层高度不应超过4.2m,题目5.2m?
砌体32,抗规7.2.9是无筋墙的计算公式,题目配筋墙?
砌体38,厂房变截面柱排架方向横墙间距是15m,刚性方案,题目明说不是带壁柱墙,39题同样.
高层30,要按附录E.0.2验算2层和3层侧向刚度比?


qinghuazhu123
2014年08月03日 21:53:32
2楼
由于没带规范,我简单说一下,31题是从基础顶面算起的高度为5.2m,《抗规》说的层高有可能是从室内地坪算起,还有可能从室外地坪算起。具体从哪里算,我也 不知道。反正绝对不是从基础顶面算起,假如埋深500,室内外高差算个500吧。4200-500-500=3200,还谈什么大空间啊。我觉得应该不是从基础顶面算起。
38题,没问题。
回复
guizhan121
2014年08月04日 12:04:32
3楼
回帖是种美德,赚土木币咯
回复
qq344580050
2014年08月04日 17:42:06
4楼
帖是种美德,赚土木币咯
回复
fu2jie5
2014年08月04日 22:16:56
5楼
qinghuazhu123 发表于 2014-8-3 21:53 由于没带规范,我简单说一下,31题是从基础顶面算起的高度为5.2m,《抗规》说的层高有可能是从室内地坪算起 …你错在:5.2算成4.2,(砌体)结构算底层层高都是从基础算起=5.2。算外纵墙(或带壁柱墙),确定静力方案就是山墙(与纵墙相对的横墙)间距。砖柱,排架(平面)方向(横向)要用外纵墙间距确定计算方案。38题完全瞎编的,把厂房的带壁柱墙说成是变截面砖柱。
回复
qinghuazhu123
2014年08月04日 23:12:20
6楼
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-8-5 00:24 编辑 fu2jie5 发表于 2014-8-4 22:16 你错在:5.2算成4.2,(砌体)结构算底层层高都是从基础算起=5.2。算外纵墙(或带壁柱墙),确定静力方 …首先,我举这个4200-500-500=3200,是为了说明规范规定的底层高度不是从基础顶面算起的,而是从一层框支层地面算起的。先看看多想想再说别人错好吧,之所以跟你在这浪费这时间,是真的想让你有个好的思维模式。下张图片。《建筑抗震设计规范应用与分析》朱炳寅P352。不服自己去看。4949041
回复
qinghuazhu123
2014年08月04日 23:16:30
7楼
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-8-4 23:21 编辑

38题完全瞎编的,把厂房的带壁柱墙说成是变截面砖柱。
带壁柱的墙就不可以是变截面的砖柱吗?如果不变截面,你告诉我,你把吊车梁放哪里。也许你说吊车荷载大,厂房安装轻级吊车梁,A1的总行了吧!!!
回复
qinghuazhu123
2014年08月04日 23:20:14
8楼
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-8-4 23:22 编辑

还有,在确定砌体结构计算方案的时候,你知道依据是什么吗?依据就是空间变形能力和空间工作性能。如果你不明白,看看《砌体结构》--傅传国P103。
1.png
回复
qinghuazhu123
2014年08月04日 23:25:43
9楼
高层30题,朱老大已经说了,转换层是单独一层,哎不说了,没劲!!!!!!
回复
nianxiangyang
2014年08月06日 19:30:41
10楼
非常好的资料,能否给我QQ发一份,万方感谢!~ !!!!