继电保护装置动作范围是多大?
hubinguoguo
2014年08月03日 19:56:24
来自于继电保护
只看楼主

我单位购买了一台昂立继保测试仪,售后服务人员到现场演示时说,综保装置在额定值1.05倍时必须动作,0.95倍时必须不能动作,请问这是依据的什么标准?

我单位购买了一台昂立继保测试仪,售后服务人员到现场演示时说,综保装置在额定值1.05倍时必须动作,0.95倍时必须不能动作,请问这是依据的什么标准?
免费打赏
hjude
2014年10月24日 16:11:01
2楼
精度而已,保护厂家自己做实验的时候就是按照这个流程做的
回复
lingxuct
2014年11月03日 06:55:58
3楼
支持楼上!

定值的0.95倍和1.05倍二个数据,是对测试仪器而言,同时也对保护装置!
回复
yvhkcel
2014年11月04日 11:16:30
4楼
是你整定的跳闸值,比如整定为1,那么在1.05时肯定要动作了,这个是他的精度,而0.95则是下限的精度,相当于以前的继电器有个返回系统
回复
晓光1984
2014年11月16日 17:36:19
5楼
可靠动作 和返回系数的问题
回复
wanghongxia1983
2014年11月18日 11:57:21
6楼
路过,学习了。