剪力墙水平分布筋搭接接头百分率怎么计算
qq_1407034228822
2014年08月03日 11:21:29
来自于建筑施工
只看楼主

剪力墙水平分布筋搭接接头百分率怎么计算,是按全截面钢筋计算还是两侧水平筋分别计算?求高手指教

剪力墙水平分布筋搭接接头百分率怎么计算,是按全截面钢筋计算还是两侧水平筋分别计算?求高手指教
免费打赏
yjndoiex
2014年08月03日 12:27:00
2楼
看规范11G101-1-68
回复
wxf20072008
2014年08月03日 15:20:26
3楼
应是分别计算吧
回复
qq_1407034228822
2014年08月03日 16:32:30
4楼
yjndoiex 发表于 2014-8-3 12:27 看规范11G101-1-68看过了,没有啊
回复
qq_1407034228822
2014年08月03日 16:35:06
5楼
wxf20072008 发表于 2014-8-3 15:20 应是分别计算吧额,哪里规范上有说明,求指教
回复
甲方施工员
2014年08月04日 08:57:30
6楼
对比其他构件 应该是全截面计算

但是没必要要求这么严格
回复
qq_1407034228822
2014年08月04日 09:42:57
7楼
甲方施工员 发表于 2014-8-4 08:57 对比其他构件 应该是全截面计算但是没必要要求这么严格但是这一块监理卡的很严啊
回复
yangliang98
2014年11月04日 19:00:27
8楼
剪力墙水平分布筋搭接不应小于1.2la。同排,上下排之间的沿水平方向净间距,不小于500mm。
GB50010-2010,9.4.6条。
回复
qq_1413164007168
2014年11月11日 15:27:18
9楼
施工现场关于钢筋验收不需要你去计算的 按规范和图集来就行