我们现场安装了一台6KV,1000KVA的变压器,高压侧额定电流是96A(但平时很少有满载的情况),请问计量柜里的CT应该选100/5的,还是150/5的?
我们现场安装了一台6KV,1000KVA的变压器,高压侧额定电流是96A(但平时很少有满载的情况),请问计量柜里的CT应该选100/5的,还是150/5的?
2楼
高压侧选用高压电流互感器,其额定电流应大于被测电路的最大持续工作电流。
回复
3楼
100/5的啊,150/5大太多了。
回复
4楼
设计院建议150/5,但供电公司一般采用100/5
高压电流互感器同时要兼顾变比、精度和动稳定。
回复
5楼
坚持看帖,总有收获
回复
6楼
同意楼上的看法
回复
7楼
100/5..........
回复
8楼
想问问100是什么意思吖?
回复
9楼
100/5的比较合理
回复
10楼
按供电公司的
回复
11楼
按供电公司答复函,或者咨询供电公司。
回复