框支转换结构有几个问题需要请大家:1.高规22页表3.9.3里框支框架是指什么?比如转换层在地上5层,那转换层下面几层框架梁和框架柱的抗震等级怎么确定?谢谢(有两种说法,第一种说法:广东省高规补充规范:框支框架包括框支柱及框支梁,其上为剪力墙或抗震支撑,框支层及其以下一层按框支框架采用相应的抗震等级,其余可按框架—剪力墙或框架—筒体结构的抗震等级采用。 第二种说法:框支框架是指转换构件(如框支梁)以及其下面的框架柱和框架梁,不包括不直接支承转换构件的框架。如考虑结构变形的连续性,在水平方向上与框支框架直接相连的非框支框架的抗震构造设计可适当加强,加强的范围可不少于相连的一个跨度。)
1.高规22页表3.9.3里框支框架是指什么?比如转换层在地上5层,那转换层下面几层框架梁和框架柱的抗震等级怎么确定?谢谢
(有两种说法,第一种说法:广东省高规补充规范:框支框架包括框支柱及框支梁,其上为剪力墙或抗震支撑,框支层及其以下一层按框支框架采用相应的抗震等级,其余可按框架—剪力墙或框架—筒体结构的抗震等级采用。
第二种说法:框支框架是指转换构件(如框支梁)以及其下面的框架柱和框架梁,不包括不直接支承转换构件的框架。如考虑结构变形的连续性,在水平方向上与框支框架直接相连的非框支框架的抗震构造设计可适当加强,加强的范围可不少于相连的一个跨度。)
2.框支层转换次梁抗震等级怎么确定?框支层普通框架梁的抗震等级怎么确定?
3.画图时转换次梁是按普通梁(L),还是按框支梁(KZL)编号?