做个温州住宅,被扣了俩强条
xups11
xups11 Lv.7
2014年08月01日 15:02:24
只看楼主

审图提出来: 消防配电系统应专用,不能有普通照明等,违反强条。★(见05SDX006P45)他列的那本图集里说,消防用电设备的供电应从建筑物配电间开始设专用的供电回路。之前上海的项目没提这个,到了温州反而被提了,郁闷~

审图提出来: 消防配电系统应专用,不能有普通照明等,违反强条。 ( 见05SDX006P45)
他列的那本图集里说,消防用电设备的供电应从建筑物配电间开始设专用的供电回路。
之前上海的项目没提这个,到了温州反而被提了,郁闷~


QQ截图20140801145807.png


QQ截图20140801145919.png

免费打赏
zz_zz
2014年08月01日 20:56:04
2楼
温州审图很严。因为还有人要审他们。
回复
云飘飘
2014年08月02日 06:04:34
3楼
这一条现在在江苏也是按照强条执行的。
回复
注册电气师
2014年08月02日 08:28:22
4楼
图集能作为审图依据????????
回复
ding4512683
2014年08月02日 13:18:48
5楼
其实这又回到一个老问题,就是应急照明算不算消防负荷,我估计你所谓的普通照明,也不是一般照明,如果属于应急照明,属于消防负荷,一起供电又有何不可
回复
nante2
2014年08月02日 15:14:05
6楼
学习了~~
回复
混在电气
2014年08月02日 16:28:18
7楼
现在的审图是越来越“严格”了,有些人已经把规范中的宜当强条来用了。拿民规卡厂房之类的现象比比皆是,有点站着说话不腰疼的感觉。
回复
fshnhuda
2014年08月02日 23:05:37
8楼
学习了,谢谢:L
回复
开心老爸
2014年08月03日 06:10:13
9楼
云飘飘 发表于 2014-8-2 06:04 这一条现在在江苏也是按照强条执行的。以后上海也要提了
回复
xups11
2014年08月04日 09:04:54
10楼
注册电气师 发表于 2014-8-2 08:28 图集能作为审图依据????????图集上的编制说明说的也不明确,说常见问题是指不符合规范、规程或者不够合理不够完善的做法
回复
xups11
2014年08月04日 09:07:15
11楼
ding4512683 发表于 2014-8-2 13:18 其实这又回到一个老问题,就是应急照明算不算消防负荷,我估计你所谓的普通照明,也不是一般照明,如果属于 …图集上解释的是消防负荷从配电间出去的回路必须是专线供电的,我觉得这满足的啊
回复

相关推荐

APP内打开