审图提出来: 消防配电系统应专用,不能有普通照明等,违反强条。★(见05SDX006P45)他列的那本图集里说,消防用电设备的供电应从建筑物配电间开始设专用的供电回路。之前上海的项目没提这个,到了温州反而被提了,郁闷~
审图提出来:
消防配电系统应专用,不能有普通照明等,违反强条。
★
(
见05SDX006P45)
他列的那本图集里说,消防用电设备的供电应从建筑物配电间开始设专用的供电回路。
之前上海的项目没提这个,到了温州反而被提了,郁闷~
2楼
温州审图很严。因为还有人要审他们。
回复
3楼
这一条现在在江苏也是按照强条执行的。
回复
4楼
图集能作为审图依据????????
回复
5楼
其实这又回到一个老问题,就是应急照明算不算消防负荷,我估计你所谓的普通照明,也不是一般照明,如果属于应急照明,属于消防负荷,一起供电又有何不可
回复
6楼
学习了~~
回复
7楼
现在的审图是越来越“严格”了,有些人已经把规范中的宜当强条来用了。拿民规卡厂房之类的现象比比皆是,有点站着说话不腰疼的感觉。
回复
8楼
学习了,谢谢:L
回复
9楼
云飘飘 发表于 2014-8-2 06:04 这一条现在在江苏也是按照强条执行的。以后上海也要提了
回复
10楼
注册电气师 发表于 2014-8-2 08:28 图集能作为审图依据????????图集上的编制说明说的也不明确,说常见问题是指不符合规范、规程或者不够合理不够完善的做法
回复
11楼
ding4512683 发表于 2014-8-2 13:18 其实这又回到一个老问题,就是应急照明算不算消防负荷,我估计你所谓的普通照明,也不是一般照明,如果属于 …图集上解释的是消防负荷从配电间出去的回路必须是专线供电的,我觉得这满足的啊
回复