底板与上翻梁处施工缝如何处理
laolan102
laolan102 Lv.4
2014年08月01日 08:56:11
来自于建筑施工
只看楼主

地下室底板与上翻梁处浇筑时留有施工缝,如何处理?

地下室底板与上翻梁处浇筑时留有施工缝,如何处理?
免费打赏
甲方施工员
2014年08月01日 09:43:48
2楼
为什么需要处理 有什么严重后果么
回复
laolan102
2014年08月01日 10:10:44
3楼
甲方施工员 发表于 2014-8-1 09:43 为什么需要处理 有什么严重后果么地下室底板,浇筑时候有施工缝了,后期存在防水隐患啊
回复
zhwh2014
2014年08月01日 11:54:32
4楼
一般无要求的,用标号高的水泥浆接浆就可以了。如果有防水要求的,设计图纸应该交代做法的。防水做法一般采用凹凸缝、预埋止水钢板,都可以应付通常的止水要求了。具体做法都有图集的可以请设计选定便可。
回复
甲方施工员
2014年08月01日 13:23:23
5楼
laolan102 发表于 2014-8-1 10:10 地下室底板,浇筑时候有施工缝了,后期存在防水隐患啊有外防水 怕什么 只要不是通缝 没事
回复
diabloboy521
2014年08月01日 16:07:35
6楼
都浇筑完地下室顶板了,还怕什么?!
回复
babyface2287
2014年08月01日 20:00:18
8楼
我见过有预埋止水钢板的,不过听老监理说这也就是加道保险,一般情况只要不是通的就不会有什么问题。
回复
王铜
2014年08月02日 07:46:08
9楼
地下室底板与上翻梁处浇筑时留有施工缝
回复
无间道
2014年08月02日 07:50:22
10楼
只要能保证新旧混凝土有效连接就可以了。
回复
富强168
2014年08月02日 14:16:32
11楼
防水做法一般采用凹凸缝、预埋止水钢板,都可以应付通常的止水要求了。具体做法都有图集的可以请设计选定便可。
回复
mqa6676
2014年08月02日 16:13:56
12楼
无图无真相