在保护中,I>>是什么意思???
莫然
莫然 Lv.2
2004年12月01日 12:50:26
只看楼主

近来看老外画的图看到很多不认识的符号,其中就有一个是I>>,请问各位老师们这是什么意思?我知道I>是过流保护。而I>>就不知道了!!

近来看老外画的图看到很多不认识的符号,其中就有一个是I>>,请问各位老师们这是什么意思?我知道I>是过流保护。而I>>就不知道了!!
免费打赏
莫然
2004年12月01日 12:57:57
2楼
比如在这个回路中!
回复
莫然
2004年12月01日 13:04:39
3楼
还有这样出现的情况!大家可以多多发表一些看法和见解!或是猜测都可以了!
回复
莫然
2004年12月01日 13:10:35
4楼
我在有些图中看到的I>>的编号是50!!也就是说这个保护是INSTANTANEOUS OVERCURRENT RELAY!(应该是过流速短保护)!那么I>和I>>两者之间有什么区别呢?
回复
liuwench
2004年12月01日 13:35:19
5楼
一个瞬动保护,一个过电流保护
回复
小电容美眉
2004年12月01日 16:16:47
6楼
I>>为速断保护,保护短路故障。2楼图为保护电动机,过负荷保护用的是热继电器,没加过流I>
回复
莫然
2004年12月01日 19:35:46
7楼
非常感谢小电容美眉姐的指导,现在我好象明白了!还有非常感谢liuwench !!