如图:地下室同一分区内 风机 潜水泵 照明 泵 照明 均在一各双电源引出 可否??

如图:地下室同一分区内 风机 潜水泵 照明 泵 照明 均在一各双电源引出 可否??


1191940144046.jpg

免费打赏
dl1027
2007年10月09日 23:22:46
2楼
可以,从铜排上引出
回复
lzw2008
2007年10月10日 09:55:39
3楼
如果风机、水泵属于消防用就不可以,消防设备应从配电室供专线至双电源切换箱
回复
li407000
2007年10月10日 17:58:43
4楼
同意楼上的,如果是消防设备就不能接在一起,但既然你说双电源可能就是高层的消防设备吧,那么应该是要分开的,具体查看GB50045-95(2005版)第9.1.2相关规定,或者看图集05SDX006的3-10页,有案例分析。
回复
hubangnan
2007年10月10日 19:11:57
5楼
我认为如果风机,水泵,照明都是消防负荷的话,应该是可以的。
回复
thcwd
2007年10月11日 08:39:03
6楼
都是车库的负荷,风机是消防风机。集水井的排污泵 车库照明,,我是图中这样配电的,,就在同一个分区设一个双电源。。。
回复
qiqi19801209
2007年10月11日 08:55:35
7楼
不太懂,但我知道北京地区有光柜和力柜之分!

照明引自光柜
动力引自力柜
回复
panxiangliang
2007年10月11日 12:18:22
8楼
第一,如果建筑属于一级负荷,消防风机属于特别重要负荷,那么其他等级负荷严禁接入消防风机回路。
第二,如果你的负荷等级一样,理论上可以在一起配电,前提是你只是风机/水泵容量较小的设备,对于大容量设备或者负荷性质重要的设备(如生活水泵及消防水泵中的喷淋泵和消火栓泵等)建议采用放射式供电,亦即直接从低压柜中拉单独回路。
第三,照明与动力设备共一个配电箱,需留意设备启动对照明的影响。
回复
thcwd
2007年10月11日 18:24:57
9楼
楼上的意思建筑属于一级的话,车库的照明、和几KW的排污泵是不绝对不允许接入消防风机电源。。对吧?