同创综保显示A相接地,三段过流。将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸。是怎么情况
同创综保显示A相接地,三段过流。将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸。是怎么情况
2楼
出线电缆都去了 手车退出了 还跳闸?那麻烦了。
回复
3楼
用继电保护测试仪给综保保护回路加上电流,看看显示出的采样值正常不正常。
回复
4楼
装置有问题,如上所说给装置加电量看看显示和动作情况,是装置问题还是定值设置不当还是别的什么原音
回复
5楼
水中央 发表于 2014-7-31 19:36 装置有问题,如上所说给装置加电量看看显示和动作情况,是装置问题还是定值设置不当还是别的什么原音查看综保显示a相电流可达22A,综保设定是5.综保曾经被雨水泡过
回复
6楼
hubinguoguo 发表于 2014-7-31 17:43 用继电保护测试仪给综保保护回路加上电流,看看显示出的采样值正常不正常。手车退出,综保a相采样值偏高达22A,综保被雨水泡过
回复
7楼
既然“将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸”,可以判断:1、装置跳闸出口未复归;2、跳闸出口插件上的微型中间继电器触点发生粘连。
供参考。
回复
8楼
收获季节 发表于 2014-8-8 16:55 手车退出,综保a相采样值偏高达22A,综保被雨水泡过同型号的综保换一个先试试吧
回复
9楼
我也遇见过,原因母线绝缘套管绝缘失效
回复
10楼
你好,母线绝缘套管绝缘失效应该是进线柜跳闸。我这是出线柜跳闸。能说说你们具体情况
回复
11楼
wboy8759 发表于 2014-8-8 21:12 既然“将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸”,可以判断:1、装置跳闸出口未复归;2、跳闸出口插件上的微型中 …你好,断路器不是闭合立即跳闸,是过几分钟才跳
回复