2013年二级结构砌体第32题的V为什么不乘以地震剪力增大系数1.4?
biebct
biebct Lv.10
2014年07月31日 15:27:44
只看楼主

2013年二级结构砌体第32题的V为什么不乘以地震剪力增大系数1.4?规范中不是规定“底层的纵向和横向地震剪力设计值应乘以增大系数”?老朱的解答中为啥么考虑此系数?

2013年二级结构砌体第32题的V为什么不乘以地震剪力增大系数1.4?
2013年二级砌体1.png
2013年二级砌体2.png
抗规7.2.4条.png
规范中不是规定“底层的纵向和横向地震剪力设计值应乘以增大系数”?老朱的解答中为啥么考虑此系数?


2013年二级砌体1.png


2013年二级砌体2.png


抗规7.2.4条.png

免费打赏
biebct
2014年08月26日 17:20:28
12楼
来自星星的力 发表于 2014-8-26 11:42 题干中已经告诉你是设计值了,还要怎么考虑么?求教:抗规第79页倒数第二行的“设计值”怎么理解?
回复
各种美好
2014年08月26日 18:13:15
13楼
我觉得应该乘的 只是可能出题人没考虑周全
回复
各种美好
2014年08月26日 18:18:23
14楼
31题的1.4不是标转设的分项系数,而是增大系数。 重力荷载对抗剪有利取了1.0
回复
wtongshu
2014年08月26日 20:56:15
15楼
biebct 发表于 2014-8-26 17:19 求教:抗规第79页倒数第二行的“设计值”怎么理解?原文这样说的“底层纵向和横向地震剪力的设计值均应乘以增大系数;其值允许….”意思是在计算这个“纵向和横向地震剪力的设计值”时乘以增大系数,而不是计算出来这个剪力设计值之后再乘以增大系数。可以再看一下《抗规》5.4.1公式中,是这样说“水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数”。计算水平地震作用标准值的效应时把1.4已经乘到里面了。
回复
wtongshu
2014年08月26日 21:28:18
16楼
结构小丑 发表于 2014-8-26 20:56 原文这样说的“底层纵向和横向地震剪力的设计值均应乘以增大系数;其值允许….”意思是在计算这个“纵向 …一家之言。。。。
回复
zhangjie6861
2014年08月26日 22:36:41
17楼
题目给定的是剪力设计值,然后问你分配给每个柱上的剪力设计值,只是剪力分配的问题。
回复
biebct
2014年08月27日 09:31:00
18楼
结构小丑 发表于 2014-8-26 21:28 一家之言。。。。嗯,多谢赐教,这个观点俺比较的认可。标准值中含调整系数,设计值含分项系数、调整系数。{:2_93:}
回复
liujg12345
2014年08月27日 10:03:50
19楼
题还是有问题的,按规范的意思,底框结构竖向不规则,设计值要增大
回复
liujg12345
2014年08月27日 10:10:11
20楼
无外乎增大柱子截面,增加箍筋面积,提高砼强度等级,
回复

相关推荐