框架梁主梁锚入剪力墙长度?
s614212
s614212 Lv.5
2014年07月31日 10:24:18
只看楼主

如图:框架梁上部钢筋5根18需要锚入YBZ1还是YBZ2?还是直接直锚入剪力墙即可?可否告知相关规范条文另求助:一般混凝土结构钢筋的搭接方式有没统一说明,如直径大于多少采用绑扎,机械,电焊等

如图:框架梁上部钢筋5根18需要锚入YBZ1还是YBZ2?还是直接直锚入剪力墙即可?

可否告知相关规范条文


另求助:一般混凝土结构钢筋的搭接方式有没统一说明,如直径大于多少采用绑扎,机械,电焊等

QQ图片20140731102046.jpg

免费打赏
wsry988
2014年07月31日 10:24:19
2楼
直接锚入剪力墙就行了,按照平法11g101_P74所示的要求施工。
一般梁柱钢筋连接方式哪种都行,特殊部位有要求的详《砼规》8.4中要求,例如轴拉构件不得采用绑扎搭接,其余部位受拉筋不宜大于25,受压筋不大于28等......具体看规范吧。
回复
s614212
2014年07月31日 17:57:16
3楼
还有帮忙的人吗
回复
在路上走着
2014年07月31日 20:04:36
4楼
只有锚入剪力墙就行了,一般大概是35d,如果是平面外连接需满足直锚0.4LAE的要求
回复

相关推荐