电缆发热,该更换吗
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2014年07月31日 07:15:31
只看楼主

新装一根低压电缆,YJV22 4*240,80米,实测负荷电流A相368A,B相355A,C相352A,但电缆发热,估计约有50度左右,现在环境温度在30度左右,请教该如何处理?

新装一根低压电缆,YJV22 4*240,80米,实测负荷电流A相368A,B相355A,C相352A,但电缆发热,估计约有50度左右,现在环境温度在30度左右,请教该如何处理?
免费打赏
xianxin214
2014年07月31日 14:26:02
12楼
夏季这个温度,这个温度不算高,注意观察电缆温升、电流情况,应该没事的
回复
星湖
2014年07月31日 15:47:18
13楼
ccc___ 发表于 2014-7-31 12:23 交联电缆允许温度可到70℃,朋友到电缆后端测量电压还有多少,线电压在371V以上就可以用;如果电压小于 …求解,区管大人给解释下,为啥呢,2根95比单根240的要好呢?
回复
lingxuct
2014年07月31日 17:10:59
14楼
规格大的电缆导电芯线也粗,芯线内部热量向外散热比细的慢;

芯线粗的集肤效应就严重,阻碍电流通过也厉害。

设计手册中交联电缆95平方的载流量为269A,240平方的载流量为478A。2X269>478?
回复
zhd102288
2014年07月31日 21:22:01
15楼
谢谢各位指点
回复
zhd102288
2014年07月31日 21:25:11
16楼
ccc___ 发表于 2014-7-31 12:23 交联电缆允许温度可到70℃,朋友到电缆后端测量电压还有多少,线电压在371V以上就可以用;如果电压小于 …谢谢区管!您说的交联电缆允许温度可到70度,能告诉我出处在哪吗?我好打印出来给用户,有规范依据,就有说服力了。
回复
wboy8759
2014年07月31日 21:27:28
17楼
哈哈,俺曾在广东的一家大型私企里搞供电,有这么一位电气总负责人(老板的同乡,自称1970年代的高中毕业生,当年还曾经是当地县氮肥厂的机电维修高手呢!叉车、电焊样样来得!),他说“我们这里的电力电缆在日常运行中,绝不允许电缆外皮摸着感觉发热!”——俺只能瞠目结舌,无解啊。
回复
vbn
2014年07月31日 21:29:47
18楼
应该算是正常的了。应该没啥问题
回复
注册电气师
2014年07月31日 21:33:27
19楼
短期发热应该问题不大。
回复
lingxuct
2014年08月01日 08:00:14
20楼
zhd102288 发表于 2014-7-31 21:25 谢谢区管!您说的交联电缆允许温度可到70度,能告诉我出处在哪吗?我好打印出来给用户,有规范依据,就有 …依据只能向生产厂要,别人出的不能算数!
回复
tanghaibo01
2014年08月01日 08:56:10
21楼
夏天没事,正常范围之内,
回复

相关推荐