仪用空压机冷却风扇过载跳400开关故障分析谈论
maomaoyuxia
2014年07月30日 23:35:25
只看楼主

本帖最后由 maomaoyuxia 于 2014-7-30 23:35 编辑 仪用空压机为星三角启动,运行时跳闸,发出冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的接触器没跳。空压机参数110KW,I AMP186.8A (额定) I SFA 214.8A(最大过载)Y,冷却风扇9WKW,额定电流17.6A,Y 图一为电机的启动回路,请大家说说a/b/c/d/e/f处之间的换算关系,最好有向量图说明,我个人觉得是风扇的电流加上电机的电流,使得总量超过开关定值,开关定值为630×0.4=252,就地热继电器定值为135A,风扇开关有个定值19.5A,不知有用不。

本帖最后由 maomaoyuxia 于 2014-7-30 23:35 编辑

仪用空压机为星三角启动,运行时跳闸,发出冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的接触器没跳。空压机参数110KW,I AMP186.8A (额定) I SFA 214.8A(最大过载)Y,冷却风扇9WKW,额定电流17.6A,Y
图一为电机的启动回路,请大家说说a/b/c/d/e/f处之间的换算关系,最好有向量图说明,我个人觉得是风扇的电流加上电机的电流,使得总量超过开关定值,开关定值为630×0.4=252,就地热继电器定值为135A,风扇开关有个定值19.5A,不知有用不。
IMG_20140730_1122033.JPG
图二为就地的接触器及回路
IMG_20140725_092925555.JPG
图三附上开关及接触器型号
主接触器.JPG
Y接触器.JPG
风扇电机开关.JPG
400V开关.JPG
400V开关定值.JPG



IMG_20140730_1122033.JPG


IMG_20140725_092925555.JPG


Y接触器.JPG


主接触器.JPG


风扇电机开关.JPG


400V开关.JPG


400V开关定值.JPG

maomaoyuxia
2014年08月14日 22:55:29
12楼
有怀疑风扇电机短路,所以换了风扇电机开关,其它的开关没有换,就是拆下检查清洗,又装回去了,由于我不是当事人,所以一些说法稍微有出入,没有那么奢侈浪费了,即使换开关也是没有办法的办法,换下来的还能备用,不是
回复
maomaoyuxia
2014年08月14日 23:00:20
13楼
3288124 发表于 2014-8-1 16:29 个人分析认为:1、主机整定电流无误,风机电流整定值偏小;2、风机电流本来就不经过主机的热继电器;风扇电机开关有一个常开触点去主控制器,当过载的时候就在主机控制面板上显示发出一个风机过载的报警,有二次图,一会发一个上来,不过没看到风扇电机停了会跳主开关的回路,不过,风扇停了,主机也应该跳开,因为保护主机的需要,但应该跳就地的主控制器,而不应该跳到上一级400V开关
回复
maomaoyuxia
2014年08月14日 23:35:15
14楼
有的时候是主机过载引起400开关跳闸,400V开关有Ir长延时报警,有的时候开关什么报警也没有,有的时候是冷却风扇过载,400开关跳了,就地没有电源,主机什么报警信息也看不到,反正挺乱的,经常跳,我个人还是觉得是开关定值偏低,下面再怎么样,也不应该跳上级的,除非短路之类的,还请各位大大,看能不能推算下a/b/c/d/e/f等处的关系,目前已经在400开关处加了电流监测,看电流峰值是否超过定值
回复