还是有点不清不楚的 希望哪个大神给讲明白点1、马牙槎的留置 是不是只要有构造柱 都要留?2、门窗框边柱的填充墙是不是留直槎?3、构造柱的钢筋与植筋的钢筋搭接长度多少?
还是有点不清不楚的 希望哪个大神给讲明白点
1、马牙槎的留置 是不是只要有构造柱 都要留?
2、门窗框边柱的填充墙是不是留直槎?
3、构造柱的钢筋与植筋的钢筋搭接长度多少?
3楼
论坛里有很多 施工现场照片 楼主可以参照一下
回复
4楼
水泥进场时,应对品种、等级、包装或者散装仓号出厂日期进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准有关规定。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月{快硬超过一个月时,应复查试验,并按复验结果使用。
砖和砂浆的强度等级必须符全设计要求。
砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2,斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。
承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
小砌块转角处和交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎,但在洞口砌筑和补砌时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20(或CB20]的混凝土灌实。
挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:
泄水孔均匀设置,在每米高度上间隔2M左右设置一个泄水孔
泄水孔与土体间铺设长宽各为300/厚200的卵石或碎石作导水孔。
配筋砌体钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。
墙体应砌成马牙槎,马牙槎进退不宜小于60MM,高度不应超过300MM,马牙槎应先退后进,对称砌筑,马牙槎偏差每一构造柱不应超过2处.
预留拉结筋的规格\数量及位置应正确,接结钢筋应沿墙高每隔500设不少于2根圆6钢筋,高差不应大于100,
伸入不小于500,6\7度抗震不小于1000
填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式进,应进行实体检测。锚固钢筋拉试验的轴向受拉破坏承载力检验值为6KN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象。持荷2分MIN,期间荷载值降低不大于5%。
回复
5楼
构造柱钢筋搭接长度50D。植筋应该没有什么搭接长度吧。植筋长度不低于100MM
回复
6楼
建议楼主认真看下建筑图集!
回复