请教高手,此楼梯上跑模板不支设的话,施工缝怎么留设,是不是可以在梁或者板的某个部位留设?
请教高手,此楼梯上跑模板不支设的话,施工缝怎么留设,是不是可以在梁或者板的某个部位留设?
12楼
剪力墙结构(框架结构楼梯两侧有剪力墙)的楼梯:楼梯休息平台板施工缝留置在板1/3处,楼梯梁两端预留梁窝,预支位置过墙中,休息平台同样过梁中。
回复
13楼
elong852123 发表于 2014-9-12 11:51 剪力墙结构(框架结构楼梯两侧有剪力墙)的楼梯:楼梯休息平台板施工缝留置在板1/3处,楼梯梁两端预留梁窝, …梁窝怎么解释?
回复
14楼
非专业质检员 发表于 2014-9-15 08:39 梁窝怎么解释?4970240
回复
15楼
新规范没有要求在三分之一处留施工缝了,而且楼主说的预留楼梯的做法也有,这样子可以节省工期,到时候单独再做楼梯。在楼板处要将楼梯钢筋先甩进去
回复
16楼
现在一般采用滑动支座设计,不存在预留钢筋问题了。
回复
17楼
llong0123 发表于 2014-7-31 10:39 一般留在上三跑 这样做有点不规范啊 这层难道是顶层?三分之一留施工缝,这个是规定
回复
18楼
往上三步位置留设,留斜槎。
回复
19楼
楼梯预留施工缝同意13楼说法,如果楼梯的面筋为分离式或双向设置时,施工缝应在相应楼梯斜板或楼梯平台的1/3处预留。有分离式负筋的结构应在面筋的外侧预留