电机的主回路上需不需要价格漏电保护继电器
bietong
bietong Lv.6
2014年07月30日 14:28:23
只看楼主

最近有个项目,客户需要在对大于30kW以上的电动机回路应配备接地故障保护继电器。该继电器应具有跳闸指示。并在小室门打开的情况下可以手动复位。小弟去过的现场都是电机直接连着变频器的话,没有再接漏电保护继电器,是不是说变频器就有接地故障保护功能,如果没有的话, 那到底是什么情况才需要加故障接地保护继电器呢。望高人解答。

2014年07月30日 20:35:37
2楼
变频器就有接地故障保护功能,加了漏电,反而会跳闸。