请教一个互感器参数的问题,还请老师们指导
xianxin214
xianxin214 Lv.8
2014年07月30日 14:02:53
只看楼主

电流互感器BH-0.66 500A 5A/3.75AV。前面各代表什么意思就不说了,大家肯定比我还熟稔,只是最后3.75VA,我查了一下是表示互感器二次下限负荷容量。想请教各位老师,二次下限负荷容量的意思?

电流互感器BH-0.66 500A 5A/3.75AV。前面各代表什么意思就不说了,大家肯定比我还熟稔,只是最后3.75VA,我查了一下是表示互感器二次下限负荷容量。想请教各位老师,二次下限负荷容量的意思?
免费打赏
恶魔的脚印
2014年07月30日 14:16:44
2楼
二次侧的负荷容量,
回复
lesonlee
2014年07月31日 11:28:32
3楼
個人意見~僅供參考~

一般二次側負荷容量(burden)是指CT承受最大容量~

然內藏一般忽略的是~
CT內阻&綫路阻抗&儀表阻抗
不得大於
3.75/5^2=0.15歐姆

(當然依歐規IEC or 美規IEEE其某些參數又有所差異)

希望以上對樓主您有所幫助~
回复
lingxuct
2014年07月31日 12:17:05
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-31 12:18 编辑

楼上说的不错,3.75VA是容量,是互感器能带最大负荷,也就是互感器接线后的阻抗给规定死了:

S=IU=I*I*Z S=3.72 I=5 Z= 3.75/(5*5)=0.15Ω
回复
xianxin214
2014年07月31日 13:41:10
5楼
lesonlee 发表于 2014-7-31 11:28 個人意見~僅供參考~一般二次側負荷容量(burden)是指CT承受最大容量~帮忙很大,谢谢老师指导~
回复
xianxin214
2014年07月31日 13:42:00
6楼
ccc___ 发表于 2014-7-31 12:17 楼上说的不错,3.75VA是容量,是互感器能带最大负荷,也就是互感器接线后的阻抗给规定死了:S=IU=I*I*Z …嗯,谢谢老师~
回复
laodongzhe186
2014年07月31日 15:51:39
7楼
嗯 说的对 顶
回复