电控箱接完线之后涂漆有没有必要?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2014年07月30日 13:28:20
只看楼主

看了很多日企和德企的电控箱,发现他们在接完线后,所有的螺丝都涂了一遍红漆、一遍蓝漆。问了一下,是为了标识符合拧紧扭力。想问一下,这么做有没有必要,以国内的大多数工人素质,再涂十遍漆,该没拧紧还是没拧紧。

看了很多日企和德企的电控箱,发现他们在接完线后,所有的螺丝都涂了一遍红漆、一遍蓝漆。
问了一下,是为了标识符合拧紧扭力。
想问一下,这么做有没有必要,以国内的大多数工人素质,再涂十遍漆,该没拧紧还是没拧紧。
免费打赏
mulinchufeng
2014年07月30日 15:05:00
2楼
这是他们做事的风格,一丝不苟。螺丝涂漆应该也能防生锈
回复
tyrone3000
2014年07月30日 16:13:22
3楼
我想问一下,有没有必要这么做?
回复
ht_chenyongjun
2014年07月30日 17:28:36
4楼
涂漆是对于负荷较大的线路,避免螺栓松动
回复
dianqipanli
2014年07月30日 18:16:02
5楼
油漆可以防腐;另外,螺丝松动可以通过观察漆面看出来。
国内有一些继电器调节螺丝调整正确后,都用油漆作为是否被其他人私自调节的的标识。
回复
w411390155
2014年07月31日 09:20:38
6楼
什么叫国内得该没拧紧还是没拧紧?当用电负荷大了之后,没紧不会出事?哪个公司敢承担这个责任?
回复
beida_energy
2014年07月31日 09:22:20
7楼
涂漆就是个封签的作用。
但是在我们国家这样一个灵活多变的环节下,的确没什么用。
我见过国外的技工,比如德国的,人家工作的时候根本没有人监督,上下班很守时,工作时间基本不休息,就是干活,但一到下班的点,马上下班休息。干活也非常认真,比如螺栓紧固的操作,做的非常认真。
回复
beida_energy
2014年07月31日 09:25:47
8楼
再者说,电气螺栓的紧固,不是拧的越紧越好的。拧的过紧,有时候会滑丝的。
电气螺栓强调的是良好的接触面和稳定性。比如,一般电气螺栓都要使用弹簧垫圈就是这个道理,而且这种弹簧垫圈一般就能使用一次,没有弹性了,就木有用啦。
回复
tyrone3000
2014年07月31日 10:30:37
9楼
w411390155 发表于 2014-7-31 09:20 什么叫国内得该没拧紧还是没拧紧?当用电负荷大了之后,没紧不会出事?哪个公司敢承担这个责任?拧没拧紧,一般怎么检查?
回复
tyrone3000
2014年07月31日 10:31:26
10楼
在国内,出事有临时工顶着,啥时候有公司承担责任?
回复
w411390155
2014年07月31日 11:27:20
11楼
tyrone3000 发表于 2014-7-31 10:31 在国内,出事有临时工顶着,啥时候有公司承担责任?难道施工监理就找得是临时工?如果一个变压器没拧紧,对地放电了,变压器坏了就找临时工?十多W得东西他能赔?
回复