看到一个小区,二十多层的单元式纯住宅,楼梯和电梯间的合用前室里的消火栓是双阀双栓口的,但消防竖管是单管,这样合理吗,有没有规范明确规定这样行不行的
看到一个小区,二十多层的单元式纯住宅,楼梯和电梯间的合用前室里的消火栓是双阀双栓口的,但消防竖管是单管,这样合理吗,有没有规范明确规定这样行不行的
2楼
18层及以下可以~可以看防火规范
回复
3楼
小沈 发表于 2014-7-30 12:15 18层及以下可以~可以看防火规范18层以下可以,那18层以上是一定不可以吗
回复
4楼
对,不符合规范《高层民用建筑防火设计规范》第7.4.2条要求,而且违反强条。
回复
5楼
楼上正解,不知道是不有地方的规定,要不,这个责任太大了
回复
6楼
肯定不行的,违反高规了。
回复
7楼
好好看看《高层民用建筑防火设计规范》很重要
回复
8楼
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复