百度里有这一块的资料,里面解释分析了很多,看得很乱,但是实际运用是根据什么来选用,求大神指点。
百度里有这一块的资料,里面解释分析了很多,看得很乱,但是实际运用是根据什么来选用,求大神指点。
12楼
hanzhg54说的简单明了!
回复
13楼
hanzhg54 发表于 2014-8-1 11:15 简单说吧,要求造价低,就用GGD,需要小电流回路多,就用GCK、MNS或GCS,加上这些柜子是抽屉式,更换简单 …谢谢 长 知识了
回复
14楼
GGD其实优点不少:便宜,散热好,固定安装故障率低;结构强度高;尤其是配电间如果条件所限地方小的话,GGD也是靠墙安装节省地方的选择
回复
15楼
karljungle 发表于 2014-10-31 10:03 GGD其实优点不少:便宜,散热好,固定安装故障率低;结构强度高;尤其是配电间如果条件所限地方小的话,GGD …看了GB50054表4.2.5,我的理解是后面距墙至少0.8呢……靠墙可以么?
回复
16楼
technics870702 发表于 2014-10-31 16:04 看了GB50054表4.2.5,我的理解是后面距墙至少0.8呢……靠墙可以么?可以,GGD是柜前检修
回复
17楼
皓月当空21435 发表于 2014-10-31 16:04 看了GB50054表4.2.5,我的理解是后面距墙至少0.8呢……靠墙可以么?不开门就可以 那个是维护和操作的距离要求
回复
18楼
路过,学习学习
回复