本文列举了中央空调施工工程中的6个问题,根据具体现象,分析原因,找出整改措施,做到完美工程。 1、在空调施工安装过程中和施工完毕后应采取必要的保护措施 现象: 在一些中央空调项目工程施工安装过程中和施工完毕后,由于没有对已安装 设备和管道采取必要的保护措施,造成某些设备部件的损坏(设备某些部件的损 坏、保温层的破损、设备的变形等)和各种管道的变形、断裂、保温破损等问题, 严重时甚至造成系统不能正常运行。

本文列举了中央空调施工工程中的6个问题,根据具体现象,分析原因,找出整改措施,做到完美工程。




1、在空调施工安装过程中和施工完毕后应采取必要的保护措施
现象:

在一些中央空调项目工程施工安装过程中和施工完毕后,由于没有对已安装 设备和管道采取必要的保护措施,造成某些设备部件的损坏(设备某些部件的损 坏、保温层的破损、设备的变形等)和各种管道的变形、断裂、保温破损等问题, 严重时甚至造成系统不能正常运行。


原因:


整改措施:






2、空调机房中设备和管道布置应合理美观
现象:

在有些中央空调项目中,机房设备和管道的布置比较混乱,机房布局不美观, 显得有些杂乱无章。


原因:

整改措施:






3、空调机组运行前应严格按要求调试
现象:

某项目办公大楼的一楼大厅的末端设备采用两台吊柜,新风由新风吊柜处理 送入。在设备全部安装完毕且大厅装修做好后运行机组,发现大厅的空调效果不 佳,冷量不够;并且部分送风口出现凝露现象。


原因:

现场整改措施:

预设整改措施:






4、水管和冷媒管穿墙处应加套管

现象:

在有些空调项目的管道安装施工中,管道在穿墙处常出现问题(如管道穿墙 处没有加套管或所加套管不合格等)。图 3 为水管在穿墙处的穿墙套管未与墙平, 且孔洞未封堵;图 4 为冷媒铜管在穿墙处没有设套管且没有做保温。


44.jpg
图 3
55.jpg
图 4
原因:

整改措施:

预防措施:






5、多联机的外机安装空间狭小,散热不好,制冷量下降
现象:

某些多联空调机组工程在机组安装后投入运行时发现机组的制冷量衰减很 大,严重时外机甚至出现热保护自动停机的现象。

原因:

整改措施:





6、正确安装热水机的感温包
现象:

某工程安装某循环型热水机,用户侧感温包安装在回水的管壁上,现感温包
感测的温度为 41℃,而水箱的温度为 54℃,但用户侧此时无用水需求,由于控
制逻辑中设定回水低于水箱水温 10℃时电磁阀就开启,回水泵一直运行,而回
水的实际温度与水箱温度相差并没有 13℃,水泵一直运行造成水泵能耗非常大。

原因:

整改措施:

10.jpg
图9

温馨提示:

大家有什么好的课题及资料,欢迎与小编联系哦(
QQ号:2355735307) ,一经采纳,回报丰厚哦(土木币,威望,勋章、那都不是事!)


99.jpg


10.jpg


11.jpg


22.jpg


44.jpg


55.jpg


66.jpg


77.jpg


88.jpg

免费打赏
罗承武
2014年07月31日 10:21:40
32楼
:)对我来说获益匪浅啊!好人平安。。
回复
曲水流
2014年07月31日 10:23:29
33楼
施工过程的质量控制很关键,影响最终结果,有时看起来是小问题但最终的结果影响很大。
回复
kdx_09825
2014年07月31日 10:57:51
34楼
路过的,学习~
回复
shiding1217
2014年07月31日 11:03:45
35楼
新人报道,感谢楼主
回复
王辉wanghui42j
2014年07月31日 11:24:15
36楼
感谢楼主的分享,学习了
回复
qq_1406776974549
2014年07月31日 11:34:12
37楼
习学习,习学习,
回复
qq_1406776974549
2014年07月31日 11:34:42
38楼
习学习,习学习,
回复
cai1234502
2014年07月31日 11:39:31
39楼
讲的很详细,顶。
回复
zhj810412
2014年07月31日 11:54:16
40楼
学习了!感谢
回复
lifei0104
2014年07月31日 12:25:19
41楼

感谢楼主无私,分享东西不错
回复

相关推荐

APP内打开