求助!!!求助!!!求助!!!
pesofa18
pesofa18 Lv.3
2007年10月09日 16:31:58
来自于电站工程
只看楼主

大家好,我想向大家打听一下,国家电网公司范围内,哪个地方的110KVGIS户内变电站或220KVGIS户内变电站的设计最出色?最有新意?最值得学习?最值得借鉴?向全国同行们学习了,谢谢,拜托大家了,欢迎大家最好能够上传变电所的照片。或者大致介绍一下变电站的具体情况,谢谢!!!

大家好,我想向大家打听一下,国家电网公司范围内,哪个地方的110KVGIS户内变电站或220KVGIS户内变电站的设计最出色?最有新意?最值得学习?最值得借鉴?向全国同行们学习了,谢谢,拜托大家了,欢迎大家最好能够上传变电所的照片。或者大致介绍一下变电站的具体情况,谢谢!!!
免费打赏
lingxuct
2007年10月13日 08:42:40
12楼
等偶这里的220KV和110KV的GIS安装好后,拍几照片上传。
回复
hhh09
2007年10月13日 09:34:24
13楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=698673
回复
pesofa18
2007年10月15日 08:36:18
14楼
谢谢各位哦
希望能够早日一睹为快啊
回复
djf5464328
2009年01月11日 17:40:33
15楼
拙见:
1、主控室GIS室在二楼时。GIS室电缆沟没那么复杂,做好基础预埋后不需预埋的地方用轻质混凝土直接填200即可。主控室(普静电地板后)和GIS室没高差,这样做对基础有影响。也有直接汇控柜下开孔下到下一层,走到墙边,去一层主控室的。
2、成品电缆竖井,
3、可以,也这么做
4、国网公司不建议做电缆夹层,其实对一般站没必要,除非出线40~50回做隧道,实在不行再说夹层。
回复
pesofa18
2009年01月28日 23:06:19
16楼
djf5464328 上楼,我们这个110KV GIS做完了 马上要投运了
确实没有做电缆夹层
然后在GIS室内用的加气混凝土垫高了300 做了个500X300的电缆沟在LCP下面
然后主控室做的300高的静电地板
呵呵 谢谢各位哦
回复