1.1高厚比计算中计算高度H0的取值 规范第6.1.1指出,计算高度H0的取值,应按第5.1.3条采用。 按规范第5.1.3条确定自承重墙的计算高度时,可表达成下面几个基本规则。 1.1.1. 自承重墙砌至楼盖或屋顶 H0 = H 。式中H为自承重墙的高度。 1.1.3. 自承重墙两侧与主体结构柱或横隔墙联系(自承重墙上端不是自由端) 设自承重墙两侧与主体结构柱或横墙联系的间距为S 。
1.1高厚比计算中计算高度H0的取值
规范第6.1.1指出,计算高度H0的取值,应按第5.1.3条采用。
按规范第5.1.3条确定自承重墙的计算高度时,可表达成下面几个基本规则。
1.1.1. 自承重墙砌至楼盖或屋顶
H0 = H 。式中H为自承重墙的高度。
1.1.3. 自承重墙两侧与主体结构柱或横隔墙联系(自承重墙上端不是自由端)
设自承重墙两侧与主体结构柱或横墙联系的间距为S 。
当S>2H时,认为横向的联系不起作用,仍按上述1.1.1.的规则确定计算高度H0 ;
当S≤H时,可以认为是横向联系的距离起控制作用,规范规定H0 = 0.6S ;
当H
1.2.2. 自承重墙验算时的最终允许高厚比值
自承重墙验算时的最终允许高厚比值,还需乘以修正系数μ1与μ2 。
1.2.2.1.μ1修正系数
与墙厚相关:墙厚 h > 240mm时,μ1 = 1.0 ;h = 240mm时,μ1 = 1.2 ;h = 90mm时,μ1 = 1.5 ; 240 > h > 90mm时,μ1可按插入法取值。
按此规定,可以列出几个不同墙厚的μ1值:
墙厚(mm) 100 ,120 ,200 240
μ1值 1.48 1.44 1.28 1.20
上端为自由端的自承重墙,除按上述规定提高外,尚可再乘以修正系数1.3 。
1.2.2.2.μ2修正系数
μ2的值与门窗洞口相关,主要取决于墙宽范围内门窗洞口的总宽度。
设墙宽范围内门窗洞口的总宽度为b S ,自承重墙两侧与主体结构柱或横墙联系的间距为S 。
μ2 = 1-0.4bs / s
按公式算得μ2的值小于0.7时,取0.7 。
当洞口高度等于或小于墙高的1 / 5时,可取μ2等于1.0 。
μ2的取值范围为0.7~1.0 。
墙高6
米
本工程卫生间墙体
横隔墙之间墙体长度最长不超过
4
米
厚
100
,砂浆
M7.5
按公式高厚比为
(
0.6x4000
除以
100
)
=24.
小于
26x1.48x0.7=26.9
满足砌体规范关于稳定性要求
窗台墙稳定性计算
上部按自由
H0=2H
厚
200
墙高
1.1
米
按公式高厚比为
(1100X2
除以200
)=11
小于
26x1.28x1=33
。
28
满足砌体规范关于稳定性要求
整片墙未开洞
墙高6
米墙厚200
砂浆
M7.5
自承重墙两侧与主体结构柱或横隔墙联系
当H
H0=4.4X8400+0.2X6000=4560
(4560
除以200
)=22.8
小于
26x1.28x1=33
。
28
满足砌体规范关于稳定性要求
整片墙开洞
墙高6
米墙厚200
砂浆
M7.5
自承重墙两侧与主体结构柱或横隔墙联系
当H
H0=4.4X8400+0.2X6000=4560
(4560
除以200
)=22.8
小于
26x1.28x0.7=23.9
满足砌体规范关于稳定性要求
经过验算低层