最近才换公司,各方面设计思路相差不小,现在有个楼板计算的问题,希望大伙一起说一下自己院的习惯做法。以前单位楼板计算时按弹性算法,如今这个单位楼板计算采用塑性算法,支座与跨中弯矩比值β取值1.8,取一对比如下图。楼板条件:此板板厚暂取100mm,净跨尺寸4650mm X 3925mm 弹性算法配筋量如下: 塑性算法配筋量如下:配筋量相差甚大,希望大家发表一下自己的想法。
最近才换公司,各方面设计思路相差不小,现在有个楼板计算的问题,希望大伙一起说一下自己院的习惯做法。
以前单位楼板计算时按弹性算法,如今这个单位楼板计算采用塑性算法,支座与跨中弯矩比值β取值1.8,取一对比如下图。
楼板条件:此板板厚暂取100mm,净跨尺寸4650mm X 3925mm
弹性算法配筋量如下:
塑性算法配筋量如下:
配筋量相差甚大,希望大家发表一下自己的想法。
12楼
我们院也采用塑性算法,好多都用构造配筋咯
回复
13楼
xpy1101 发表于 2014-7-30 13:28 我们院也采用塑性算法,好多都用构造配筋咯那你们塑性系数取值是多少?
回复
14楼
学习了,不知道塑性是怎么算的
回复
15楼
其实差别也不大!
回复
16楼
clikezhao 发表于 2014-7-30 14:24 其实差别也不大!可以看一下第一页我的截图,楼板负筋差出百分之三四十了
回复
17楼
关于支座弯矩和跨中弯矩的比值(塑性系数)β的取值:
1)朱炳寅建议:取1.4.
2)李国胜建议:连续跨度相等的板可取1或1.4。跨度较大的板或边跨第二支座宜取1.8。具体看参见《优化与合理构造》P31面。
回复
18楼
净跨尺寸4650mm X 3925mm的楼板,板厚取100,实在有些小了!
对于荷载不大的小板,合理的板厚下,无论是弹性板还是塑性板,一般都是构造配筋。
回复
19楼
shihuobushi1 发表于 2014-7-30 16:17 关于支座弯矩和跨中弯矩的比值(塑性系数)β的取值:1)朱炳寅建议:取1.4.2)李国胜建议:连续跨度相 …谢谢指点,在《优化与合理构造》找到了你说的这一条,不过是在P55页。
回复
20楼
liudenghuilili 发表于 2014-7-30 16:51 谢谢指点,在《优化与合理构造》找到了你说的这一条,不过是在P55页。呵呵,好的!
回复
21楼
shihuobushi1 发表于 2014-7-30 16:23 净跨尺寸4650mm X 3925mm的楼板,板厚取100,实在有些小了!对于荷载不大的小板,合理的板厚下,无论是弹 …这个只是为了更好的表示一下配筋量的差值,我施工图取得是120的厚度。
回复