v请教各位高手,为什么是把两台高压厂用变压器的电容电流加起来计算接地电阻?而不是计算每台厂用变压器的电容电流再计算各台的的接地电阻?从中选一个较小的电阻?

v

请教各位高手,为什么是把两台高压厂用变压器的电容电流加起来计算接地电阻?而不是计算每台厂用变压器的电容电流再计算各台的的接地电阻?从中选一个较小的电阻?
免费打赏
awen330
2014年07月30日 17:01:18
2楼
因为只有一个母线吧,两台厂用变都是接到一根母线上的。不知道理解的对不对。
回复
whuvain
2014年09月04日 16:53:44
3楼
awen330 发表于 2014-7-30 17:01 因为只有一个母线吧,两台厂用变都是接到一根母线上的。不知道理解的对不对。题目中有两台常用变,共两段厂母线,一台常用变最大可能会有两段厂母线并列运行其上,所以要全算。不知道理解的对不?
回复
poplar2006
2014年09月05日 08:30:59
4楼
这道题我也很困惑,计算时我还特意找A、B段究竟哪段电容电流大。由5153 4.3.1,两端母线可由一台变压器供电,本题是不是要考虑一台厂用变检修,由另一台带全部负荷的情况。感觉只能这样解释了。