绝缘子数目计算中零值绝缘子问题
nineth
nineth Lv.2
2014年07月27日 15:59:53
只看楼主

向大家请教一下:绝缘子数目计算时,在什么条件下加上零值绝缘子?什么时候不加?按照规范的字面意思理解,应该是按照雷电过电压条件选择时才计算,但是好多题的答案都加上了零值绝缘子。十分不解

向大家请教一下:绝缘子数目计算时,在什么条件下加上零值绝缘子?什么时候不加?
按照规范的字面意思理解,应该是按照雷电过电压条件选择时才计算,但是好多题的答案都加上了零值绝缘子。
十分不解
免费打赏
pdsluyang
2014年07月27日 16:05:06
2楼
请教线路零值绝缘子与变电站零值绝缘子有哪些区别?
回复
woaiwojiuaia
2014年07月27日 16:07:31
3楼
规范上写的很清楚啊,考虑绝缘子老化,所以还要在计算的基础上再加上零值绝缘子。
我倒是很疑惑零值绝缘子耐张串和悬垂片如何区分,像12年真题有一个要求算变压器门型架构上的绝缘子串,到底应该是加1还是加2呢,设计的时候选择都是耐张绝缘子,但是真题答案去选择的是悬垂绝缘子,唉,这次才让人困惑。
回复
nineth
2014年07月27日 16:30:54
4楼
woaiwojiuaia 发表于 2014-7-27 16:07 规范上写的很清楚啊,考虑绝缘子老化,所以还要在计算的基础上再加上零值绝缘子。我倒是很疑惑零值绝缘子 …规范是这么说的 可是和习题对不上例如习题集294页第6题就没有加零值绝缘子355页31-1题也是没有加但是78页32-1题就加了 所以弄的非常迷糊
回复
dduucckk
2014年07月27日 17:23:18
5楼
我倒是疑惑是不是线路的不加发电厂变电站加!
回复
pdsluyang
2014年07月28日 09:29:57
6楼
DL5222——2005中零值绝缘子数量与GB50545——2010中耐张绝缘子增加数量不一致,到底取哪一个为依据呢,疑惑中?
回复
雨后的天空
2014年07月28日 12:48:40
7楼
dduucckk 发表于 2014-7-27 17:23 我倒是疑惑是不是线路的不加发电厂变电站加!是这样的。线路不加
回复
hejames
2014年07月29日 14:55:49
8楼
雨后的天空 发表于 2014-7-28 12:48 是这样的。线路不加我也觉得是这种说法,DL5222适用范围是电厂变电站,线路规范倒是没提零值
回复
qishui2003
2014年07月29日 23:35:32
9楼
线路设计手册上有说明的,已经考虑在内不加零值
回复
nineth
2014年08月01日 21:25:13
10楼
恩 总算明白了 多谢大家的解答
回复
wisedomy
2014年08月02日 19:58:34
11楼
线路绝缘子按照爬电比距法计算时,不用加零值。按照污耐压法就要考虑零值。
变电站、发电厂都要考虑零值
回复

相关推荐

APP内打开