消防广播接线
ccu-2006
ccu-2006 Lv.3
2014年07月26日 21:32:02
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 ccu-2006 于 2014-7-26 21:33 编辑 现有一栋11层建筑,原有消防报警及消防广播,现在在其中的1000平米做改造。由于原来的系统很老了,预留点位少,改造的又需要增加很多点位,为此新增了一台区域报警控制器,负责改造范围内的报警信号,放在了消防值班室,与原来的消防系统无联系。改造区域内也设置了声光警报器。我的设计是把扬声器接着原来的层广播接线上。但是现在人家消防值班的人说了,自己独立设置了控制器,火灾报警时不能联动原来的广播启动,因此,设置的广播不能接原来的线路。但是原有的广播又不能再接出一个回路,

本帖最后由 ccu-2006 于 2014-7-26 21:33 编辑

现有一栋11层建筑,原有消防报警及消防广播,现在在其中的1000平米做改造。请问这种情况下,1.能不能不设置广播扬声器了,只设置声光报警器。2.如果设置了扬声器,怎样让他启动。如何接线
免费打赏
云飘飘
2014年07月27日 07:31:33
2楼
这个按照现在的规范是行不通的,建议整体更换。
回复
印度
2014年09月03日 11:16:27
3楼
把两个控制器做通讯,联动
回复
sw3636844
2014年09月12日 08:16:41
4楼
谢谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开