框架梁裂缝应该怎么处理
guiqinguaiguai
2014年07月26日 19:27:07
只看楼主

现一27层建筑,剪力墙结构,有一框架梁,梁跨7.2米,底部配筋为三级钢,3根25的,上部通长筋为2根18,梁上部加筋为3根22, 侧面G 为2根10三级钢,现在些框架梁在梁中出现了两条裂缝,很细,且每层差不多都是在这同一部位,请问专业人士,这种裂缝产生的原因是什么?是不是载荷太大而产生的?如果绑扎过程中,放掉了G构造钢筋,会不会出现这种情况?现在这种情况如何处理?谢谢。

现一27层建筑,剪力墙结构,有一框架梁,梁跨7.2米,底部配筋为三级钢,3根25的,上部通长筋为2根18,梁上部加筋为3根22, 侧面G 为2根10三级钢,现在些框架梁在梁中出现了两条裂缝,很细,且每层差不多都是在这同一部位,请问专业人士,这种裂缝产生的原因是什么?是不是载荷太大而产生的?如果绑扎过程中,放掉了G构造钢筋,会不会出现这种情况?现在这种情况如何处理?谢谢。
免费打赏
无间道
2014年07月27日 07:37:06
2楼
首先应分析裂缝的产生原因,之后再决定如何处理。
回复
tmgc3zxh
2014年07月27日 12:07:50
3楼
从这跨度来看,梁高在600左右,侧面钢筋貌似偏小,如果再省掉的话,估计就出现枣核型裂缝了。
回复
xzd025221
2014年07月27日 19:52:51
4楼
弄个照片看下
是什么原因产生的裂缝
在找处理措施的
回复
lengqi2009
2014年07月28日 09:00:13
5楼
直接点。上图好么。