在下在此请教一些诸位,规范上都规定了梁端受拉纵筋的最大配筋率,那么跨中梁底受拉钢筋的最大配筋率规范哪里有提到?还有就是,混凝土梁的截面受压区高度诸位在设计中是如何去保证的?麻烦有知道的大神解答一下,具体点吧......
在下在此请教一些诸位,规范上都规定了梁端受拉纵筋的最大配筋率,那么跨中梁底受拉钢筋的最大配筋率规范哪里有提到?还有就是,混凝土梁的截面受压区高度诸位在设计中是如何去保证的?麻烦有知道的大神解答一下,具体点吧......
2楼
怎么没人呀???
回复
3楼
“受拉钢筋”概念搞清楚?
回复
4楼
控制截面受压区高度是为了防止出现超筋破坏,最大配筋率就是控制超筋的,满足了就能满足截面受压区高度要求了。梁端受拉纵筋的最大配筋率是计入了梁底受压钢筋的作用吧,跨中应该也有这个要求的吧,只是控制数值不一样的。
回复
5楼
无间道 发表于 2014-7-27 07:44 “受拉钢筋”概念搞清楚?“受拉钢筋”的概念怎么了?请指教……
回复
6楼
凌空虚步 发表于 2014-7-27 13:58 控制截面受压区高度是为了防止出现超筋破坏,最大配筋率就是控制超筋的,满足了就能满足截面受压区高度要求 …所谓控制超筋破坏,其实就是一个延性的问题,我也知道跨中受拉钢筋是有要求的,但是没有看到规范上有明确的相关的提法,请问您知道哪里有相关提法吗?您的意思是只要不超筋,受压区高度就有保证?
回复
7楼
PKPM上控制的好像是2.5%吧
回复
8楼
lly540682989 发表于 2014-7-28 13:08 “受拉钢筋”的概念怎么了?请指教……这个“无间道”教授就是伪高手,每次看他的回答就无语了。楼主,我原来也有你这个疑问,对于跨中梁底受拉钢筋,控制其截面相对受压区高度小于界限相对受压区高度即可,这个就是控制超筋的方式。
回复
9楼
dz198976 发表于 2014-7-28 13:52 PKPM上控制的好像是2.5%吧麻烦问一下2.5%的规范出处在哪里?我只看到有提梁端的……
回复
10楼
liqiang69126 发表于 2014-7-28 14:34 这个“无间道”教授就是伪高手,每次看他的回答就无语了。楼主,我原来也有你这个疑问,对于跨中梁底受拉 …谢谢回复,那您的意思就是说我们要自己去人工复核受压区高度?程序不能考虑吗?