求助大神,关于《高规》8.1.3条第3款的理解
fchen04
fchen04 Lv.2
2014年07月25日 09:27:38
只看楼主

《高规》8.1.3条说:当框架部分承担的地震倾覆力矩大于50%但不大于80%时,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用。这是不是说只有抗震等级和轴压比按框架结构采用。其他比如柱最小配筋率,柱强剪弱弯调整系数都按框架采用?比如7度小于60m的框架剪力墙,当框架倾覆力矩在50%~80%时,框架抗震等级取二级,柱纵向最小配筋率中柱取0.7?底层柱柱底弯矩增大系数不考虑?请高手解惑啊!谢谢

《高规》8.1.3条说:当框架部分承担的地震倾覆力矩大于50%但不大于80%时,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用。

这是不是说只有抗震等级和轴压比按框架结构采用。其他比如柱最小配筋率,柱强剪弱弯调整系数都按框架采用?

比如7度小于60m的框架剪力墙,当框架倾覆力矩在50%~80%时,框架抗震等级取二级,柱纵向最小配筋率中柱取0.7?底层柱柱底弯矩增大系数不考虑?

请高手解惑啊!谢谢
免费打赏
zhiming021
2014年07月25日 09:31:35
2楼
是的,柱底弯矩增大系数不考虑。说的纯框架才考虑
回复
zhiming021
2014年07月25日 09:35:10
3楼
按3.9.3条时,按框架查等级
回复
fchen04
2014年07月25日 09:41:28
4楼
zhiming021 发表于 2014-7-25 09:35 按3.9.3条时,按框架查等级8.1.3条第3款说的是按框架结构查吧?
回复
zhiming021
2014年07月25日 10:33:20
5楼
是:victory: