压缩机排气口是否需要承弯
hezhouxiang1989
2014年07月24日 21:10:22
来自于制冷技术
只看楼主

常规水柜机器做结构时,由于蒸发器在上册,吸气口出做个承弯再进口比较合适。那么对于排气口是否也应该考虑这种情况?我瞧见有产品有在排气口做个向下一段的承弯,再往上平走进壳管进气口。这种设计是否有必要呢?是不是可以直接弯个倾斜度即可,因为很多情况下压缩机的排气口是明显比壳管的入口要高的。大家一起讨论下,谢谢大家!

常规水柜机器做结构时,由于蒸发器在上册,吸气口出做个承弯再进口比较合适。那么对于排气口是否也应该考虑这种情况?
我瞧见有产品有在排气口做个向下一段的承弯,再往上平走进壳管进气口。这种设计是否有必要呢?是不是可以直接弯个倾斜度即可,因为很多情况下压缩机的排气口是明显比壳管的入口要高的。大家一起讨论下,谢谢大家!
荣昌制冷
2014年07月25日 05:11:36
2楼
没有气分的蒸发器在上,回气口往上平走一段是为了避免过潮气体被吸入压缩机;
没有油分的压缩机排气口,也应将排气管向上弯个Q形或Ω形弯,目的是尽量减少压缩机压缩时带出油进入系统。
回复
lszt007
2014年07月25日 08:59:13
3楼
什么类型的压缩机?螺杆机?双壳管换热器?
回复
hezhouxiang1989
2014年07月25日 21:08:41
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-7-25 05:11 没有气分的蒸发器在上,回气口往上平走一段是为了避免过潮气体被吸入压缩机;没有油分的压缩机排气口,也 …荣老师,你说的是否是对于,冷凝器比 压缩机高处的地方,压缩 机排气口先平走再往下凹一段,然后往上通道冷您器。用来防止带出太多的油
回复

相关推荐