上班也一年多了,图也没少打,可是今天打图缺频频出问题,越关键的时候越掉链子!总结以下几个问题:嘿嘿首先说明本人是做电气设计滴,用天正电气软件!1、图纸比例,建筑给的条件图有1:50,1:150的,平时画的1:100居多,这画完才发现比例和人家给的比例不同,在此提醒我这没脑子的下次一定要看清楚比例在画。嘿嘿说问题,问题是1:50的怎么改成1:100的条件图,不要说直接括起来重新选左下角的比例,我觉得不正确啊这么做!
上班也一年多了,图也没少打,可是今天打图缺频频出问题,越关键的时候越掉链子!总结以下几个问题:
嘿嘿首先说明本人是做电气设计滴,用天正电气软件!
1、图纸比例,建筑给的条件图有1:50,1:150的,平时画的1:100居多,这画完才发现比例和人家给的比例不同,在此提醒我这没脑子的下次一定要看清楚比例在画。嘿嘿说问题,问题是1:50的怎么改成1:100的条件图,不要说直接括起来重新选左下角的比例,我觉得不正确啊这么做!
2、字体的线宽。也许总是迷迷糊糊的在画图,一打图就出现问题,先问下字体怎么调最适中,各种比例的条件图字体适合的大小是多少呀,不要说按照自己的审美来哈,每次我用电脑看着都挺好一打出来就会给我惊喜,其实只有惊没有喜。
3、还有就是打图时候该注意什么啊,唉我该怎么表达呢!大家教教我吧!
最后就是大家空闲的时候帮我看看这白痴的问题吧,但是我觉的图画的再怎么好,这些基本的问题总解决不了,每次都因为打图出问题我真的很苦恼,百度也问查询过了,但是没我想要的答案,真是不好意思啦!
2楼
我只是位电工,因为一“电”字帮你顶顶帖。
有时打开电子文档图纸,发现如你所述情况很多啊,对于图纸比例问题,我所用办法是:用天正尺寸标注命令去图档中已经标过的地方重新标一下,看新标注是多少,用原标数除以新标数得值为N,此N值为你要把原图档进行缩放的比例因子。如某地形图上原标注为10000,天正标注为50,10000/50=200,选择当前全部图档,点缩放命令,输入比例因子200,回车,再用天正尺寸标注核查一遍,以确认无误后,即可进入工作了。造成比例不适合你的工作要求(1:100)的原因有很多,常见为插入图框时,在插入图框的对话框中修改了比例。
仅供参考!
回复
3楼
本帖最后由 gdx8785 于 2014-7-25 14:38 编辑
1。对条件图“定义视口”, 在定义视口时确定比例
2.既然是用天正电气软件画图,那么线宽可以用默认值。字体高是:1:100 采用字高300, 1:150采用字高450 为好
回复
4楼
楼主说的问题我相信很多朋友都遇见过,平时用软件画图只是应用了它最最基本的功能,很多应用平时都不用,所以才出现这类问题。希望能像大家学习软件应用中遇见的各种问题。帮楼主顶一个。
回复
5楼
二楼的办法很有经验,其实你还是没有系统的认真学习天正教材,布图,布局,改变比例说的很清楚
回复
6楼
遇到过一样的问题!
回复
7楼
多问问CAD高手。百度有时候不管用了:D
回复
8楼
向各位大神级学习了。。。。。。多多发现自己不足,系统学习
回复
9楼
我是去年才用天正画图的,也遇到楼主遇到的问题。
我的办法是:
首先:拿到条件图先看比例,如果是1:150的,那字高、标注、线型比例、线宽等等都要比1:100的要多50%。
如果是1:50的图,那字高、标注、线型比例、线宽等等都要是1:100的50%。
我是用LISP编程帮助我做调整字高、线型比例、线宽这件事的。
假如不会LISP,做这些改动会比较麻烦。
回复
10楼
向各位学习了!我也是用的2楼的方法!
回复
11楼
共勉吧,软件中很多功能没用到,浪费软件设的
回复