电源末端离电源有400m,主要负荷有两台5匹空调.10台电脑.40*40W荧光灯(电感的),三相负荷已调的基本平衡,无奈a相电压仍在185左右
电源末端离电源有400m,主要负荷有两台5匹空调.10台电脑.40*40W荧光灯(电感的),三相负荷已调的基本平衡,无奈a相电压仍在185左右
2楼
有什么好的办法解决吗?
回复
3楼
按电压降重新选择
回复
4楼
根据负荷大小,计算压降,选好电缆
回复
5楼
谢谢了!电缆是以前敷设的,我想自电源箱至设备再作一条电缆16mm,不知可否?
原来的线路:
125KVA变压器--------50mm2*300m--------------电源箱-------------16mm2-------设备
回复